求助:母线槽规格及动力配电箱系统图
xiaoqing1982
2006年08月21日 15:27:03
只看楼主

总负荷800KW的动力设备车间,电缆接入动力配电柜,然后走母线槽到各动力配电箱,母线槽规格怎么定? 动力配电箱系统图怎么画。小弟给排水专业毕业,因单位缺人临时兼做电气,才做了2月。请各位大哥教教小弟哦。

总负荷800KW的动力设备车间,电缆接入动力配电柜,然后走母线槽到各动力配电箱,母线槽规格怎么定? 动力配电箱系统图怎么画。小弟给排水专业毕业,因单位缺人临时兼做电气,才做了2月。请各位大哥教教小弟哦。
3fea4a921be5c6474ac1.rar
2.3 MB
立即下载
免费打赏
chenyongan82
2006年08月23日 13:16:56
2楼
你死定了电器
家庭或类似场所使用的配电箱,属非熟练人员使用的组合电器,因此主开关应采用具有明显隔离断口或者明显隔离指示的隔离电器。当发生电气故障时,只要分断隔离电器,用户端就与电源切断,此时即使是非熟练人员也可安全地修理电器设备。

HK2胶盖瓷底刀开关由于价廉,目前仍在不少地区作为隔离电器使用。但这种开关不仅体积大,而且动触头和静触头易发热出现熔蚀现象,因此在某些地区正逐步被淘汰。

建设部工程建设推荐产品HY122是带明显断口的模数化隔离开关(专利批准号98224507.6),具有如下优点:
(1)动触头和开关出线之间的连接采用焊接且是软连接。胶盖瓷底刀开关动触头(刀)和出线端子的连接是铆钉铰接,因此接触电阻大,很容易发生连接点过热,甚至熔蚀现象。HY122的动触头(刀)和出线端子间用铜编织软线连接,且采取焊接,因此连接点不会出现接触不良、发热现象。

(2)静触头(刀座)用弹簧保证接触的可靠性。胶盖瓷底刀开关的静触头(刀座)采用弹性铜制成,刚开始使用,能达到接触良好的目的,但投入使用一段时间后由于发热等原因,弹性逐渐消失,触头开始发热,以至拉弧熔蚀。HY122的静触头(刀座)采用纯铜制成,用一根弹簧箍住,达到保证开关弹性连接可靠的目的。

(3)明显断口,防误合闸。HYl22除了具有明显断口外,还有一根绝缘销,当隔离开关分闸后,把印有“禁止合闸”字样的绝缘销插入刀座内,隔离开关就不会发生误合闸。

(4)模数化。对住户配电箱来说,采用模数化电器开关是十分必要的,它便于操作和维修。由于HY122隔离开关具有上述优点,已在住户配电箱和电度表箱中得到广泛应用。

2.漏电断路器

为了保证家庭用电安全,对人手很容易触及的家用电器的电源应具有漏电保护功能。通常,固定的照明器具因人手触及不到,其电源回路可不加漏电保护;插座回路除挂壁式空调插座外,都应带有漏电保护。

漏电断路器(俗称漏电开关)有电磁式和电子式两种,目前市场供应的漏电断路器绝大多数是电子式,例ZLl8、DZl33、DLK、DZL30—32等。
DZL18、DZL33、 DLK这三种电子式漏电断路器除具有人身电击保护作用之外,还具有过压保护的作用,但不具备过载保护作用,因此选用这种漏电断路器时,必须串联熔断器。

熔断器通常串在总开关的前面,例如采用电磁式漏电断路器时,熔断器串在电度表和电磁式漏电断路器之间。但采用电子式漏电断路器时,熔断器应该串联在漏电断路器之后,因为电子式漏电断路器需要辅助电源才能工作,如果把熔丝串在电子式漏电断路器之前,则一旦发生过载或短路,相线熔丝未断而零线熔丝熔断时,漏电断路器不会跳闸。此时在负载端人若触及相线就会遭到电击,但电子式漏电断路器不会跳闸,这是因为漏电断路器的辅助电源由于N线断开而无法工作。

如果熔丝装在电子式漏电断路器的后面,即使熔丝熔断,辅助电源也不会中断,故仍能起到防止电击的保护作用。
DZL30系列漏电断路器是小型塑壳模数化断路器,它不仅具有电击保护功能,还具有过载和短路保护作用。采用这种漏电断路器时,不必装总熔丝。DZL30—32的额定电流有6、lO\16、20、25、32A六种。

住户配电箱内一般根据漏电断路器控制的回路数和负载电流选用16—32A。
DZL18、DZl33、DLK安装时用制造厂提供的木螺钉固定在配电板上。 DZL30是用专用导轨把它固定在照明开关箱内。

3.分路开关和分路熔丝

十年前家用电器尚未普及,家庭用电主要是照明。家庭电气设计时,总开关往往是采用带熔丝的 闸刀开关,几个分路并头后全部接到闭刀开关的下桩头上。每户还备有手电简或蜡烛,一旦熔丝熔断,可在手电筒光或烛光下更换熔丝。

随着家用电器的普及,分路控制十分重要,如把插座和照明分为两个分路,分别设置熔丝作为分路过载保护。当接于插座上的家用电器发生短路时,插座分路的熔丝熔断,故障就不会扩大,而照明分路仍能工作,就不必借助手电筒光或烛光更换熔丝。分路可用模数化开关或模数化熔丝加以控制。若采用开关,此开关应具有过载、短路保护功能,此时分路不必装熔丝。分路开关可采用DZ30F1—32等双极塑壳断路器,额定电流有6、10、16、20、25、32A六种,家庭用作分路开关时,宜用6A断路器。

分路也可用熔丝加以控制,例如采用HG30熔断器式隔离器。这种熔断器式隔离器有l—4极四种规格,住户配电箱应采用双极的熔断式隔离器。
采用熔断器作为分路控制,其价格较采用断路器便宜,但一旦发生故障,更换熔丝比较麻烦,因此在配电系统图中末作介绍。


回复
chenyongan82
2006年08月23日 13:17:24
3楼
4.照明开关

其种类很多,选择时应从实用、质量、美观、价格等几个方面加以考虑。

(1)拉线开关。有暗式和明式两种,暗式用于暗配管,明式用于明配管或护套线敷设的场所。家庭装演中,拉线开关局限于卫生间和厨房中使用,其目的是确保湿手操作开关时的安全性。拉线开关的拉线,在开关内直接与相线接触,因此拉线的抗潮性和绝缘要好,现在普遍采用尼龙绳拉线。由于拉线开关影响美观、维修不方便等原因,因此社会需求量逐年减少,在潮湿场所往往被防雨开关代替。

(2)扳动开关。有明装和暗装两种,这种开关的特点是分、合位置明显,人若无意触碰开关也不会产生误动作。由于扳动开关体积大,外形不美观,在家庭装潢中很少采用。

(3)跷板开关。其体积比扳动开关小,操作亦比扳动开关轻巧,家庭装潢中用得很普遍。这种类型的开关由于受到用户的欢迎,故生产厂极多,不同厂家的产品价格相差很大,质量也有很大的差别。选购时首先要考虑质量,其次再考虑价格。质量的好坏可从开关活动是否轻巧、接触是否可靠、面板是否光洁等来衡量。跷板开关的接线端子,有螺丝外露和不外露两种,当然选购螺丝不外露的开关更安全。

(4)钮子开关。它的特点是在各种照明开关中体积最小,可把多至五只开关组合在一块面板上,操作十分方。家庭装潢中必须选择质量可靠的钮子开关。高档的钮于开关,采用纯银触点、银铜复合跷板、可避免因电弧产生氧化而造成接触不良,因此性能可靠。

(5)防雨开关。在浴室中,由于环境潮湿,为了用电安全,可用防雨开关取代拉线开关;在厨房中用湿手操作开关也是难免的,如果采用防雨开关就很安全。家庭用的防雨开关,其结构是在钮子开关外加一个防水软塑料罩。目前市场上还有一种结构新颖的防雨开关,其触点全部密封在硬塑料罩内,在塑料罩外面利用活动的两块磁铁来吸合罩内的磁铁,以带动触点的分、合,操作十分灵活。
家庭装潢中还有触摸开关、声控开关等,这里不作介绍了。选用开关时,每户应选用同一系列的产品。

5、插座

家庭装潢中选用的插座,其品牌很重要。劣质产品虽然价格便宜,但往往接触不良,或者用了一段时间后出现接触不良,必须打开面板,夹紧弹簧片才能再工作一段时间。某工程选用的插座,模具设计错误,虽然是三极插座,但接地极不通,给用电带来不安全,需重新购买,造成投资增加。家庭装潢如果委托装潢公司施工,在合同中应注明开关和插座的品牌。

6.绝缘导线

家庭装潢中。明敷绝缘导线用硬质塑料护套线;穿管暗敷导线用硬质或软塑料线;灯头线用塑料软绞线。用户可从截面大小、绝缘层均匀度两方面对绝缘导线质量加以检查。

导线截面在GB5皿3.2—85中作了明确的规定,但1986年出版及1991年再版的手册,硬线截面存在沿用旧标准的现象,而且这种情况很普遍。
绝缘层厚薄不均匀和表面有气孔、疙瘩的导线不能采用,应选用有一定品牌的制造厂生产的导线,且合格证俱全。每卷100m的导线其长度允许误差为2m。

在国内,家庭用电绝大多数为单相进户,进每个家庭的线为三根:相线、中性线和接地线。导线颜色:相线为黄(或红、绿),中性线为淡蓝、接地线为绿/黄双色线。这三根线进住户配电箱后,其出线的颜色在家庭装横中应根据标准选用。由住户配电箱引出的接地线,必须采用绿/黄双色线。个性线的颜色必须采用淡蓝色,相线和进线颜色可一致,也可选用几种色线,以区别不同的输出回路。例如进线为黄线,出线有四个回路,可全部用黄色导线,也可用黄、绿、红三种颜色的导线,以便在检查线路时,可迅速查出故障线路。

7.电线保护管

电线不准直接敷设在墙内,必须用电线保护管加以保护。 GB50096一1999《住宅设计规范》未对电线保护管的种类提出要求。 GB50258—96《电气装置安装工程10kV及以下配线工程施工及验收规范》有如下规定:潮湿场所和直埋于地下的电线保护管,应采用厚壁钢管或防液型可挠金属电线保护管;干燥场所的电线保护管宜用薄壁钢管或可挠金属电线保护管;塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所,保护电线用的塑料管及其配件必须有阻燃标记和制造厂标;金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下或混凝土中。 DBJ08—20--98《住宅建筑设计标准》规定:电源、电话、电视线路应采用阻燃型塑料管暗敷。
阻燃塑料管由于价格比金属管便宜、施工方便、不会生锈等优点,故在家庭装潢中采用塑料管暗敷受到用户的欢迎。
目前国内生产塑料管的厂家很多,极大多数厂的产品质量是好的,但也有一些厂生产的塑料管质量极差。这种保护管一弯就瘪,一冲击就产生裂纹。在家庭装潢中绝对不能使用这种劣质产品。
家庭装潢时,对电线保护管可作如下有效检查:(1)检查塑料管外壁是否有生产厂标记和阻燃标记,对无上述两种标记的保护管不能采用。目前上海工程中用得较多 顾田等品牌。(2)用火使塑料管燃烧,塑料管撤离火源后在30s内自熄的为阻燃测试合格。(3)弯曲时,管内应穿入专用弹簧。试验时,把管子弯成90’,弯曲半径为3倍管径,弯曲后外观应光滑。(4)用奶子榔头敲击至保护管变形,无裂缝的为冲击测试合格。
家庭装潢中除了采用阻燃型塑料管暗敷保护电线外,也可用金属电线保护管。如有的住宅楼电源线采用阻燃塑料管保护,而电话、有线电视采用镀锌金属薄壁管(可起屏蔽作用)。电话和有线电视传输线的金属保护管不必设置跨接线,因丝口连接或套筒连接的镀锌管已能达到屏蔽要求。钢管不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,钢管外径及壁厚应符合相关的国家标准,若钢管绞丝时出现烂牙或钢管出现脆断现象时,表明钢管质量不符合要求。
吊顶内接线盒至灯具的导线应用软管保护,软管有塑料软管、金属软管、包塑金属软管和普利卡软管。家庭装横中一般采用塑料软管或包塑金属软管。若采用不包塑金属软管,则软管要接地。
普利卡管既具有金属管的强度,又具有软管的可挠性,因此在高级住宅中得到采用,但价格较高。


8.防雷器

当雷电击到或感应到低压架空线上时,其产生的高脉冲电压沿架空线进入室内,就会损坏与电源线路相连的电气设备,因此家庭装防雷器(又称浪涌电压保护器,简称SPD)是很有必要的。防雷器是一种低压电源的保护设备,它能在最短时间内释放线路上因雷击而产生的大量脉冲能量,通过接地线传到大地中去。防雷器已做成模数化产品.装在住户配电箱内,一端与相线或N线相连,另一端与接地线相连。在正常情况下,防雷器处于高阻状态,当住户电源进线由于雷击或开关操作出现瞬时脉冲过电压时,防雷器立即在纳秒级时间内迅速短路导通,将该脉冲电压泄放到大地中去,从而保护了家用电气设备。当该脉冲电压流过防雷器后,防雷器又变成高阻状态,因此不影响家庭供电。
目前国外产品有德国 OBO公司的 V25—B加强型电源防雷器、梅兰日兰公司的LTD/LTM浪涌限止器、海格公司的SP系列浪涌保护器装置等。国内有浙江万马、山东龙大以及北京突破公司的系列插座等。


9.等电位联结

端于箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。因此.对卫生间作等电位联结是大有必要的。GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:卫生间宜作局部等电位联结。目前在建的宾馆和高级住宅楼,卫生间必须作等电位联结,对普通住宅的卫生间若有洗澡设备亦应作花费不多的等电位联结。定型产品 TD22等电位联结端子箱的推出,对等电位联结的施工和日常检查带来了极大的方便。

电器
家庭或类似场所使用的配电箱,属非熟练人员使用的组合电器,因此主开关应采用具有明显隔离断口或者明显隔离指示的隔离电器。当发生电气故障时,只要分断隔离电器,用户端就与电源切断,此时即使是非熟练人员也可安全地修理电器设备。
HK2胶盖瓷底刀开关由于价廉,目前仍在不少地区作为隔离电...
回复
高瞻
2006年08月23日 15:02:07
4楼
楼上根楼猪??看不明白,呵呵
回复
高瞻
2006年08月23日 15:08:54
5楼
母线槽要根据你里面要敷设的电缆根数和外径来确定,槽内导线截面之和不应大于线槽横截面面积的20%。见民规9.7.3
回复
高瞻
2006年08月23日 15:10:47
6楼
动力箱的系统,要看具体负荷大小和类别了,
建议找以前的图纸先学习一下
回复
zlm0214
2007年05月03日 14:43:45
7楼
乐清市康佳电子电器有限公司专业生产铜编织线、导电带、软连接(母线伸缩节)。如有需要,欢迎来电洽谈。13868375214 郑利明
回复

相关推荐