纠错题~配电箱系统图与实际成套配电箱找不同
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2017年01月04日 21:26:31
只看楼主

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-1-4 21:28 编辑 配电箱系统图对应以上系统图找厂家做的成套配电箱大家看看有哪些地方没有根据设计图纸制作成套配电箱自己目前发现的问题1:前端进线断路器设计图纸是4P的,而成套配电箱是3P的,是厂家故意为之还是没注意装错了,请忽略进线电缆,这个是临时用电电缆用来暂时使用下的2:WEFPT-160ZGD(电气火灾监控探测器)为什么没有在配电箱内,难道不需要安装吗?

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-1-4 21:28 编辑

配电箱系统图
5.jpg

对应以上系统图找厂家做的成套配电箱
IMG_20170104_160118.jpg

大家看看有哪些地方没有根据设计图纸制作成套配电箱

自己目前发现的问题
1:前端进线断路器设计图纸是4P的,而成套配电箱是3P的,是厂家故意为之还是没注意装错了,请忽略进线电缆,这个是临时用电电缆用来暂时使用下的
IMG_20170104_160145.jpg

2:WEFPT-160ZGD(电气火灾监控探测器)为什么没有在配电箱内,难道不需要安装吗? 这个电气火灾监控探测器设备是怎么接线的,WEFPT-160ZGD进线端子接在双电源转换开关的出线端上吗?WEFPT-160ZGD出线端是接在哪里的,系统图上就只标注了线材质和敷设方式(RVSP-(2*15)-CT.sc15.WE)

3:浪涌保护器目前也没有接,浪涌保护器的进线端电源是不是取自电流互感器之后,如:
IMG_20170104_160118.jpg


图片不清晰的下载原图:

5.jpg


IMG_20170104_160118.jpg


IMG_20170104_160145.jpg


IMG_20170104_160118.jpg

dc36a37fccf193d9a890.rar
6.0 MB
立即下载
知乎圆桌
2017年01月05日 19:46:37
2楼
自顶一贴~~~~
回复
zx200466
2017年01月12日 16:17:01
3楼
补充楼主的回答
1、进线是隔离开关不是塑壳断路器
2、防火漏电是由1只单独的剩余电流互感器(箱内)同时穿过相线与零线,然后再与防火漏电控制器连接(箱内),控制器电源由一个微断单独给出(个人认为用二次熔断器效果要好一点),再接后端防火漏电主机(箱外)。
3、浪涌保护器前端还有4只熔断器。
4、根据图上的位置若按图纸组装,箱子明显小了,如若箱体无法跟换,相信位置挤挤还是会有的。
回复
知乎圆桌
2017年01月12日 16:40:59
4楼
zx200466 发表于 2017-1-12 16:17 补充楼主的回答1、进线是隔离开关不是塑壳断路器2、防火漏电是由1只单独的剩余电流互感器(箱内)同时穿 …1:按照要求用隔离开关代替塑壳有没有问题2: 这个要看品牌和型号吧,不是所有的电气火灾监控探测器都配套电流互感器3:浪涌保护器前面的熔断器电源端接在哪里,是系统图中互感器出来的线吗?
回复
zx200466
2017年01月12日 17:04:26
5楼
知乎圆桌 发表于 2017-1-12 16:40 1:按照要求用隔离开关代替塑壳有没有问题2: 这个要看品牌和型号吧,不是所有的电气火灾监控探测器都配 …1、万高这种型号防火漏电是要带互感器的。2、就是互感器出来的这个,你直接和塑壳断路器并起就行了。
回复
希望在前方
2017年01月16日 08:18:12
6楼
路过,看看
回复
lgq67917
2021年09月26日 23:37:11
8楼
空开应4p、防雷器上端用线大于10平方
回复

相关推荐

APP内打开