自己画的动力配电系统图,欢迎交流
unbreakablebrian
2010年05月11日 01:59:54
只看楼主

发一张自己画的动力配电箱系统图希望大家多提宝贵意见相互交流学习

发一张自己画的动力配电箱系统图
希望大家多提宝贵意见
相互交流学习

1.jpg

免费打赏
gzmo
2010年05月11日 13:15:48
12楼
潜污泵是动力设备,要做漏电吗?我是不做了总开的漏电可以考虑不做吧。
回复
yunlj
2010年05月11日 13:29:42
13楼


谁说备用电源都是自备的发电机,没有发电机也可以双路供电,分别由两个变压器来的,用的都是供电局的电,都要花钱的,况且就算是发电机来的,烧的油就不要钱了么?电能计量有时候不是对供电局,比如一个建筑物里两个物业,不独计量电费的,谁赚了谁亏了就说不清了,计量是管理用的。

[ 本帖最后由 yunlj 于 2010-5-11 13:35 编辑 ]
回复
unbreakablebrian
2010年05月11日 20:15:51
14楼
说的好
这个我喜欢
哈哈
回复
unbreakablebrian
2010年05月11日 20:16:17
15楼
你看的好仔细哦
谢谢啊
回复
yanyan88300
2010年05月12日 15:34:45
16楼
双电源切换开关的电流选用125A的,违规了,至少要选150A的
回复
unbreakablebrian
2010年05月12日 19:15:37
17楼
请问规范哪一条有规定???
我以前还做过100A的
回复
laiqr
2010年05月12日 21:51:07
18楼


电梯用电不需做漏电吗?为什么? 漏电到底是怎么作用的?
回复
laiqr
2010年05月12日 21:52:59
19楼



配电箱的等级?其与防雷器有怎么样的匹配关系?
回复
weilmeng
2010年05月20日 17:41:26
20楼
要选150A的
回复
yuqihao111
2010年05月21日 11:18:44
21楼
可以啊比我强多了
回复