如题,框架结构一般情况下是否需要考虑窗间墙的长度。我看了下抗震规范,窗间墙的长度只有在砌体结构那一块里面有提到,在框架结构里面没有提到,如果框架结构不考虑的,那么又短又高的填充墙是不是不够稳定?
如题,框架结构一般情况下是否需要考虑窗间墙的长度。
我看了下抗震规范,窗间墙的长度只有在砌体结构那一块里面有提到,在框架结构里面没有提到,如果框架结构不考虑的,那么又短又高的填充墙是不是不够稳定?
2楼
墙体长度超过5米要增加构造柱,高度超过4米要增设水平梁带。无需考虑墙体长度
回复
3楼
多谢2楼的回答~~
回复
4楼
框架结构墙体是填充墙,个人觉得不需考虑。
回复
5楼
填充墙应沿框架柱全高每隔500mm(二皮砌块高度)设26拉筋,拉筋伸入墙内长度不应小于墙长的1/5,且不小于700mm;当墙长度小于700mm时应沿墙全长贯通墙长大于5m时,墙顶与梁应有拉结;墙长超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高处应设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。如果这些措施都到位了,就不用担心了
回复
6楼
填充墙也要计算墙体稳定的
回复
7楼
填充墙是用构造进行加强的,没法算
回复
8楼
又高又短的填充墙满足相关填充墙图集构造就行了,只有某些特殊建筑才考虑其在地震变形时对框架的约束
回复
9楼
哈哈,好的很
回复
10楼
不管长短最好设置构造柱拉接
回复