请教一般的动力配电柜是怎么做接地的
gaosiren
gaosiren Lv.3
2010年05月10日 12:11:22
只看楼主

我看一般的动力柜进线的黄绿PE线都接到柜子外壳上 请问这个柜子外壳是如何接地的呢?柜子是放在四块槽钢组成的长方形上 这个柜子的外壳是通过什么接地的呢? 始终看不明白 室内的 野外的配电柜好像都是这样 放在槽钢上

我看一般的动力柜进线的黄绿PE线都接到柜子外壳上 请问这个柜子外壳是如何接地的呢?
柜子是放在四块槽钢组成的长方形上 这个柜子的外壳是通过什么接地的呢? 始终看不明白 室内的 野外的配电柜好像都是这样 放在槽钢上
免费打赏
gaosiren
2010年05月10日 22:55:52
12楼
请教区管 既然接地极在地下 为什么电线杆脚下都有一根接地极可以看到呢 伸出地面老高的
回复
yihuaiyuan
2010年05月11日 17:45:41
13楼
槽钢好像不是接地用的吧,:L
低压配电规范中要求“落地式配电柜底部宜抬高,室内宜高出地面50MM以上,室外应高出地面200MM以上,底座周围应采取封闭措施,并防止蛇,鼠等小动物进入。”
这个通常都是用槽钢基础来实现的。
一般的三相五线系统动力总柜在进户处都要做重复接地的,就是将动力总柜的PE排通过PE线和总等电位端子箱相连,总等电位端子箱通过接地扁钢连接到接地体,接地体通常为建筑基础钢筋或者人工接地极.
柜子的外壳和柜门通过黄绿双色PE线连接到柜子的PE排上。
这是我见过的做法.呵呵!
回复
cow1476888138394
2016年10月19日 22:43:30
14楼
回复