比泽尔压缩机问题
zhangguobing88
2010年05月10日 12:08:27
来自于制冷技术
只看楼主

各位老大,一台30.2P的比泽尔压缩机在强制启动时(强制按下接触器),吸气可能拉到负压(-5psi),压缩机线圈对地和对零导通(压缩机烧毁)。请分析怎么回事!

各位老大,一台30.2P的比泽尔压缩机在强制启动时(强制按下接触器),吸气可能拉到负压(-5psi),压缩机线圈对地和对零导通(压缩机烧毁)。
请分析怎么回事!
免费打赏
shisongpo
2010年05月17日 12:23:56
12楼
系统赌了
回复
y125332688
2010年05月17日 19:23:06
13楼
野蛮操作
回复
dszhangcn
2010年05月19日 16:11:30
14楼
真是猛男一个啊。。。
回复
weiwei19801015
2010年05月20日 10:59:06
15楼
学习学习
回复
roywang84
2010年05月25日 09:08:15
16楼
怎么这样操作
回复
dreamst
2010年05月27日 22:05:40
17楼
30.2功率较大了,如果是分线圈启动的话你的操作是导致烧毁的直接原因。
回复
lingzidd
2010年05月28日 11:02:48
18楼
:handshake
回复
ying536791
2010年05月28日 13:47:52
19楼

直接用摇表摇一下就知道了
回复
zhangbo9915
2010年08月08日 21:44:41
20楼
测下直流电阻 和兆欧表测量一下就知道了
回复
zblgx
2010年08月11日 11:04:41
21楼
比泽尔压缩机在强制启动时,短时间的试验可试,但运行就有危险。