比泽尔压缩机问题
zhangguobing88
2010年05月10日 12:08:27
来自于制冷技术
只看楼主

各位老大,一台30.2P的比泽尔压缩机在强制启动时(强制按下接触器),吸气可能拉到负压(-5psi),压缩机线圈对地和对零导通(压缩机烧毁)。请分析怎么回事!

各位老大,一台30.2P的比泽尔压缩机在强制启动时(强制按下接触器),吸气可能拉到负压(-5psi),压缩机线圈对地和对零导通(压缩机烧毁)。
请分析怎么回事!
免费打赏
lfy-0065
2010年08月19日 15:39:58
22楼
路过。。。。。。。。。。。。。。顶:victory:
回复
col-chi
2010年08月21日 21:19:44
23楼
强行运行只能很短时间的[几秒吧]!!!或者点动的!
回复
lbktwx
2013年09月18日 15:24:04
24楼
有事你联系我张工13193795095 开封空调维修
回复