层高为15米的 一个框架厂房,给的条件是一层无楼梯那种, 我建模时可以建成2层,10米一层,15一层。一面墙体有三行窗户,窗户顶标高分别为3.5米 8.4米 13.3米。我准备分别在窗上设置3道圈梁。请问当我求基础梁荷载时 ,我输入的线荷载应该是从室外地平一直到15米呢 ?还是应该取室外地平到第一行窗户的圈梁下的荷载呢? 也就是3.5米高的墙体荷载?谢谢指点了[ 本帖最后由 jiegougangdan 于 2010-5-11 15:39 编辑
层高为15米的 一个框架厂房,给的条件是一层无楼梯那种, 我建模时可以建成2层,10米一层,15一层。一面墙体有三行窗户,窗户顶标高分别为3.5米 8.4米 13.3米。
我准备分别在窗上设置3道圈梁。
请问当我求基础梁荷载时 ,我输入的线荷载应该是从室外地平一直到15米呢 ?还是应该取室外地平到第一行窗户的圈梁下的荷载呢? 也就是3.5米高的墙体荷载?
谢谢指点了
[
本帖最后由 jiegougangdan 于 2010-5-11 15:39 编辑 ]
2楼
谢谢大家指点~
回复
3楼
求指教
回复
4楼
可以,但是你不仅要把5米和10米的板厚设成零,还要把荷载取零。
梁上线荷载就是你说的那个样子
回复
5楼
不是板厚设成零,应该把板设成开洞.
回复
6楼
恩 感谢俩位的解答~ 谢谢了 非常感谢!!!!!!!
回复
7楼
俩位朋友说的是俩种办法哦,我最后采用了 在全楼板布置大洞这个方法了
回复
8楼
不是板厚设成零,应该把板设成开洞
同意
回复