吊顶空间很小,想吊装的空间小点
star-cluster
2010年05月10日 09:50:21
来自于中央空调
只看楼主

这里的不小于100mm的吊杆长,由于我的吊顶想尽量薄点,请问这个卧式暗装风机盘管的吊杆最小可以多少mm能满足工程实际需要!?

这里的不小于100mm的吊杆长,由于我的吊顶想尽量薄点,请问这个卧式暗装风机盘管的吊杆最小可以多少mm能满足工程实际需要!?
1.jpg

1.jpg

免费打赏
star-cluster
2010年05月12日 09:38:37
2楼
自己顶一下,期待知道的朋友给个帮助。
回复
laiqr
2010年05月12日 17:33:28
3楼
帮订
回复
meiqiu10
2010年05月12日 18:35:20
4楼
不是很详细
回复
ljbb1789
2010年05月13日 09:06:04
5楼
只要你的工人能干,想小到多少都没问题
回复
dongnaijin
2010年05月13日 09:16:22
6楼
主要是接风管的法兰需要操作空间,太小了将操作困难
回复
ljbb1789
2010年05月13日 09:17:06
7楼
再说了,吊顶高度跟空调专业又没有关系,那是装修设计和施工的事
房间梁的厚度呢?冷凝水管坡度造成的高度?水管及保温的厚度呢?强弱电桥架的厚度呢?管线交叉呢?你是不是连纸面石膏板+副龙骨+主龙骨这些的都要考虑?
单纯减少空调安装厚度没多大意思,诸多因素在影响吊顶的厚度问题,包括安装及检修空间
回复
zhukuoyue
2010年05月13日 10:03:40
8楼
吊顶空间。机器贴着楼板掉也没有什么问题,最主要是机器的回风那边和水阀要足够空间操作和维护空间:lol
回复
huibaobao0201
2010年05月13日 11:42:21
9楼
:handshake
回复
jiajia8866
2010年05月14日 16:08:46
10楼
据我知道的是,但是留的空间太小,会影响吊顶风机散热,对风机不利,耗电,而且容易积灰,很多不利因素 所以请自己考虑好
回复
ybs056
2010年05月14日 19:28:26
11楼
:handshake 盘管吊装高度随便可以掌握,根据需要就是啦!这没有标准。