一台制冷机组,电机250KW,在全开状态下,外界气温在25℃以下,空气开关不跳。天热超过该温度,每天几乎在同一时间段就会跳闸,找不出原因:L ,空气开关是630A是ABB的。求助社会精英!

一台制冷机组,电机250KW,在全开状态下,外界气温在25℃以下,空气开关不跳。天热超过该温度,每天几乎在同一时间段就会跳闸,找不出原因:L ,空气开关是630A是ABB的。求助社会精英!
免费打赏
co936201979
2010年05月09日 10:32:23
2楼
这个问题太简单啦;我是专业的维修大型的各种制冷机组的;你说的原因已经很清楚啦;你现在的空开;630A;电机功率;250KW;正常的电机工作电流;就要500A;在压缩机负载的情况下;电流要达到550--600A;甚至在继续过载的情况下;电流还要继续高;几乎能超出630A;的情况下;空开就要脱落;你的空开假如在频繁脱落的情况下;空开的性能也会大大降低;就是说;空开自身就不会再容纳630A;的容量;所以;电流一旦偏大;就会脱落;造成这一系列的原因有几个;第一;就是在环境低温低的情况下;压缩机的高压正常;电流也会正常;所以;你所说的;环境温度25度以前;空开不会脱落;但是;到啦25度以上;机组的高压会升高;就是机组上面的冷液器换热效果不好;造成高压偏高;制冷量下降;电流偏大;造成压缩机负载;电流超出了空开的容纳容量;你唯一解决的办法;就是;把你机组上面的冷液器;清洗一下;换热效果正常啦;机组工作正常啦;电流也会正常;制冷量也会正常;呵呵;问题;不就解决啦吗;要不然;环境温度;到啦38度的时候;;你更没有办法启动啦;需要帮忙;可以联系我;QQ936201979;姓;宋;手机;13681909975;
回复
wh98581018
2010年07月15日 08:38:29
3楼
非常感谢
回复
chenlin0022
2010年07月28日 11:09:18
4楼
了解下,感谢
回复
建云设备
2010年07月31日 10:45:45
5楼
:) :time:
回复
jblfl
2010年10月27日 10:04:47
6楼
非常感谢,受益非多呀
回复
c11y
2010年11月13日 11:18:50
7楼
空开选型太小了,换个大一号的就行了,
回复
lbktwx
2013年09月18日 15:37:16
8楼
你机组上面的冷液器;清洗一下;换热效果正常啦;机组工作正常啦;电流也会正常;制冷量也会正常
有事你联系我张工13193795095 开封空调维修 blog.163.com/kaifengkongtiao/
回复
wybbyw
2013年09月24日 21:15:20
9楼
空开选小了