紧急求助!起重机配电问题!
dteng-1122
dteng-1122 Lv.2
2010年05月08日 16:32:45
只看楼主

现有一仓库,内设有18台起重机,10t电动葫芦半门式起重机2台,每台功率16.1KW;50/10t桥式双梁起重机2台,主钩55KW,附钩26KW,小车运行8.5KW,大车运行2x13KW;其余为32/10t桥式双梁起重机,主钩55KW,附钩26KW,小车运行6.3KW,大车运行2x8.5KW;每两台相同型号的起重机同一滑触线配电现在我按照《工业与民用配电设计手册》P714页公式计算计算功率和计算电流:

现有一仓库,内设有18台起重机,10t电动葫芦半门式起重机2台,每台功率16.1KW;50/10t桥式双梁起重机2台,主钩55KW,附钩26KW,小车运行8.5KW,大车运行2x13KW;其余为32/10t桥式双梁起重机,主钩55KW,附钩26KW,小车运行6.3KW,大车运行2x8.5KW;每两台相同型号的起重机同一滑触线配电
现在我按照《工业与民用配电设计手册》P714页公式计算计算功率和计算电流:
1. 10t电动葫芦半门式起重机为:负载持续率25%,功率因数0.5
Pc=Kz*P∑=0.3*16.1*2=9.66KW
Ic = k′z*P∑=0.9*16.1*2=29A
配电断路器选用40A/3P
2. 50/10t桥式双梁起重机,负载持续率不知道,按照40%算, 功率因数0.5,不包括附钩功率
Pc=Kz*P∑=0.38*89.5*2=68.02KW
Ic = k′z*P∑=1.14*89.5*2=206A
配电断路器选用250A/3P
3. 32/10t桥式双梁起重机,负载持续率不知道,按照40%算, 功率因数0.5,不包括附钩功率
Pc=Kz*P∑=0.38*78.3*2=59.5KW
Ic = k′z*P∑=1.14*78.3*2=180A
配电断路器选用250A/3P
不知道这样做是否正确呢?
我用需要系数法算为什么偏差这么大?
以32/10t桥式双梁起重机为例:
根据《工业与民用配电设计手册》P4页表中查取需要系数装配车间用起重机(25%),仅为0.1~0.15
Pe=Kx*Pe=0.15*(55+26+6.3+17)*2=31.29KW
Ic = Pe/0.38/1.732/0.5=95A
两种方法为什么会相差这么多呢?十分困惑!恳请请各位指点迷津!
免费打赏
dteng-1122
2010年05月08日 16:36:35
2楼
附图
回复
dteng-1122
2010年05月08日 16:52:47
3楼
期待中......:Q
回复
supermanhe
2010年05月10日 18:47:12
4楼
像这种计算方法不偏大那才怪你:Q 需用系数法适用于变配电所!二次系数法使用分配干线!你用利用系数法计算就合适啦!:Q
回复

相关推荐

APP内打开