我是做配电箱的,25KW的电梯用63A的双电源可以吗
我是做配电箱的,25KW的电梯用63A的双电源可以吗
2楼
考虑功率因数等影响,计算电流在50多安,建议开关选择80A的保险一点
回复
3楼
如果是交流电梯25KW的用63A肯定不行,需要125A左右。
回复
4楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!
回复
5楼
25KW,50A左右,63A 好像卡边了点,还是放大一级保险。
回复
6楼
25KW的电梯可以用63A的双电源,太大有浪费之嫌
回复
7楼
我现在用了63A上去了,不知道会不会有什么问题
回复
8楼
我感觉没问题,因为计算电流因该在40多安!125A肯定很大,实践才是检验真理的唯一标准!
回复
9楼
交流电梯的功率因素一般为0.6,所以25kW的电梯计算电流就是63A,考虑电梯控制箱里的进线开关应该为80A左右,因此为电梯控制箱配电的开关至少为100A。
回复
10楼
:victory: :victory:
回复
11楼
单台电梯的功率因数0.5 ;需要系数取1;tgφ1.73 计算电流76A.朋友你自己说开关整定63A是不是小了?
回复