25KW的电梯用63A的双电源可以吗
hghm001
hghm001 Lv.3
2010年05月08日 13:07:24
只看楼主

我是做配电箱的,25KW的电梯用63A的双电源可以吗

我是做配电箱的,25KW的电梯用63A的双电源可以吗
免费打赏
babynews2307
2010年05月08日 15:15:17
2楼
考虑功率因数等影响,计算电流在50多安,建议开关选择80A的保险一点
回复
lhjun150212
2010年05月08日 18:33:37
3楼
如果是交流电梯25KW的用63A肯定不行,需要125A左右。
回复
peteryf2008
2010年05月08日 19:10:04
4楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!
回复
y502x
2010年05月09日 09:25:14
5楼
25KW,50A左右,63A 好像卡边了点,还是放大一级保险。
回复
zjh510040501
2010年05月09日 15:06:51
6楼
25KW的电梯可以用63A的双电源,太大有浪费之嫌
回复
hghm001
2010年05月10日 17:07:39
7楼
我现在用了63A上去了,不知道会不会有什么问题
回复
99xiong2008
2010年05月10日 17:22:12
8楼
我感觉没问题,因为计算电流因该在40多安!125A肯定很大,实践才是检验真理的唯一标准!
回复
ynn101
2010年05月10日 23:03:58
9楼
交流电梯的功率因素一般为0.6,所以25kW的电梯计算电流就是63A,考虑电梯控制箱里的进线开关应该为80A左右,因此为电梯控制箱配电的开关至少为100A。
回复
一朵花开了
2010年05月11日 10:13:16
10楼
:victory: :victory:
回复
sjmer
2010年05月11日 10:36:18
11楼
单台电梯的功率因数0.5 ;需要系数取1;tgφ1.73 计算电流76A.朋友你自己说开关整定63A是不是小了?