25KW的电梯用63A的双电源可以吗
hghm001
hghm001 Lv.3
2010年05月08日 13:07:24
只看楼主

我是做配电箱的,25KW的电梯用63A的双电源可以吗

我是做配电箱的,25KW的电梯用63A的双电源可以吗
免费打赏
sjmer
2010年05月11日 10:39:23
12楼
同意楼上三江源的观点。考虑电梯控制箱里的进线开关应该为80A左右,因此为电梯控制箱配电的开关至少为100A。
回复
hero_2008
2010年05月11日 11:56:59
13楼
电梯是频繁启动,63A有点偏小。建议选大一级:)
回复
xhs000
2010年05月11日 12:20:03
14楼
选80A,如果选63A一定要D型,否则起动时会跳闸
回复
姜振祥
2010年05月11日 12:33:38
15楼
单台电梯的功率因数那么低吗,就0.5,要是按照这个系数来选择估计肯定是不够的 建议用80A的吧
回复
liangjiguangdq
2010年05月11日 14:54:22
16楼
应该选80A的D型
回复
dyingsummer
2010年05月11日 20:44:51
17楼
同意楼上三江源的观点。交流电梯的功率因素一般为0.6,所以25kW的电梯计算电流就是63A,电梯供电量按1.4倍整定,开关选100A。可查阅民规9.4.2条文说明。
回复
hyibo1981
2010年05月12日 09:36:59
18楼
100A肯定要的。我20KW的都用100A了
回复
hghm001
2010年08月11日 12:44:25
19楼
电梯的功率是17.4用63的可以吗
回复
linguowei7
2010年08月11日 14:28:27
20楼
计算 计算电流的公式不是:I=KW/380/√3*系数*功率因素 麽。 25000/380/√3 =37.97
回复
whatr
2010年08月11日 14:58:40
21楼
不行。
至少100A的

看图集 数据手册都有
回复

相关推荐

APP内打开