小弟是做直埋供热管网的,经常遇到大倍D弯头和一些规范看不明白的地方(小白高手见谅^_^),现在有些疑问 求大家指教1、经常遇到R=1.5D(有这么标注的)、1.5DN(也有这么标注的),想问下这里的D或者DN是指的什么?算弯曲半径R的时候到底是 1.5乘公称直径or 1.5乘外径or 1.5乘内径??有相关书籍或标准(最好是热力规范)明确这个东西么?大家的设计说明明确了特殊角度大倍D弯头执行的标准了么?
小弟是做直埋供热管网的,经常遇到大倍D弯头和一些规范看不明白的地方(小白高手见谅^_^),现在有些疑问 求大家指教
1、经常遇到R=1.5D(有这么标注的)、1.5DN(也有这么标注的),想问下这里的D或者DN是指的什么?算弯曲半径R的时候到底是 1.5乘公称直径or 1.5乘外径or 1.5乘内径??有相关书籍或标准(最好是热力规范)明确这个东西么?大家的设计说明明确了特殊角度大倍D弯头执行的标准了么?
2、特殊角度弯头长度计算,是否就按1所说的曲率半径R计算,即:弯头长度=2*3.14*R*角度/360。
小弟手里有个资料按“弯头长度=2*3.14*R*角度/360”计算出来的弯头长度正好是资料上的长度的2倍,so小弟现在很糊涂弯头长度到底怎么算。资料上是 11° DN800 R=8DN 弯头长度为614mm,小弟计算出来的长度是 1.23m,求证2个数值哪个正确!厂家供货会按这个长度来么?这里就又引出一个弯头和弯管的概念……
3、大倍D弯头倍数标准,是1.0DN 1.5DN 2.0DN 2.5DN…………有倍数的规格么?
4、直埋规程规定补偿器前后12m范围内部准有变坡,问下这个12m是怎么来的数值?
5、直埋规程给出的“可视为直管段的最大平面折角”这个角度是怎么出来的?
6、室外管网输送生活热水时,大家用的是什么管材(普通黄夹克管是指定不行了,因为生活热水的水质要求要达到生活饮用水标准)?
7、无推力套筒补偿器的用法?
8、《直埋供热管道工程设计》P80页的Lmax.a是怎么计算出来的?
[
本帖最后由 3451891 于 2010-5-8 11:04 编辑 ]
12楼
问题1
从GB T12459-2005上看到
DN100的钢制对焊无缝钢管长半径弯头曲率半径150MM
即不是工程直径100的1.5
也不是内径的1.5倍
更非外径的1.5
只是近似内径或工程直径的1.5倍
所以1.5D应该只是一种近似表达
工程问题,千变万化
并非所有的东西都有规范依据
楼主不必太追究 了
回复
13楼
问题2
弯头长度
我 也算了一下
和你算的结果一样
不知道为什么和你说的资料不一样
我不理解他说的为何就方便安装和运行
但是
不算长度
仅提供角度和曲率半径
一样可以订货
这个问题意义不大
回复
14楼
问题6
我也觉得生活热水直埋管
现场发泡不太合适
因为热水管道直埋的原理是以土壤摩擦力限制热伸长
所以保温层与管道必须紧密结合以保证承受巨大的土壤摩擦力时
保温层和管道不发生相对位移
现场发泡的管道应该难以满足这个要求
能否
要求厂家把预制直埋保温管做一下内衬塑?
回复
15楼
问题7
贴的图看不太清楚,我到单位去翻翻这本书看看
问题8
我翻来覆去看这段看了半天
感觉就是一个感概念啊
你去看看上面给出的附表8.2~8.7
和附表7比较一下
两个表给出的最大允许距离的符号虽不同
名称都一样
其中表7是90度弯头
表8是其他角度
再把表7和05R410国标图集中的90度弯头最大允许平均臂长比较一样
根本就是一个东西
所以
我觉得
他就是最大允许平均臂长
不过是其他角度的
回复
16楼
问题7
我自己的理解(仅供参考)
按王飞教授的意思
无推力补偿器用在
热水内压推力太大
土壤摩擦力不足以抵消内压推力的地方
此处
如不用无推力补偿器
则必须设置主固定支架
反之
这种地方
也可以以无推力补偿器代替主固定支架
回复
17楼
学习.....
回复
18楼
学习:victory:
回复
19楼
瞧瞧就能长见识!谢谢!
回复
20楼
学习了
回复
21楼
长知识了!感谢!
回复