直埋供热管道n多疑问求助!
3451891
3451891 Lv.5
2010年05月08日 08:15:31
来自于采暖供热
只看楼主

小弟是做直埋供热管网的,经常遇到大倍D弯头和一些规范看不明白的地方(小白高手见谅^_^),现在有些疑问 求大家指教1、经常遇到R=1.5D(有这么标注的)、1.5DN(也有这么标注的),想问下这里的D或者DN是指的什么?算弯曲半径R的时候到底是 1.5乘公称直径or 1.5乘外径or 1.5乘内径??有相关书籍或标准(最好是热力规范)明确这个东西么?大家的设计说明明确了特殊角度大倍D弯头执行的标准了么?

小弟是做直埋供热管网的,经常遇到大倍D弯头和一些规范看不明白的地方(小白高手见谅^_^),现在有些疑问 求大家指教

1、经常遇到R=1.5D(有这么标注的)、1.5DN(也有这么标注的),想问下这里的D或者DN是指的什么?算弯曲半径R的时候到底是 1.5乘公称直径or 1.5乘外径or 1.5乘内径??有相关书籍或标准(最好是热力规范)明确这个东西么?大家的设计说明明确了特殊角度大倍D弯头执行的标准了么?

2、特殊角度弯头长度计算,是否就按1所说的曲率半径R计算,即:弯头长度=2*3.14*R*角度/360。
小弟手里有个资料按“弯头长度=2*3.14*R*角度/360”计算出来的弯头长度正好是资料上的长度的2倍,so小弟现在很糊涂弯头长度到底怎么算。资料上是 11° DN800 R=8DN 弯头长度为614mm,小弟计算出来的长度是 1.23m,求证2个数值哪个正确!厂家供货会按这个长度来么?这里就又引出一个弯头和弯管的概念……

3、大倍D弯头倍数标准,是1.0DN 1.5DN 2.0DN 2.5DN…………有倍数的规格么?

4、直埋规程规定补偿器前后12m范围内部准有变坡,问下这个12m是怎么来的数值?

5、直埋规程给出的“可视为直管段的最大平面折角”这个角度是怎么出来的?

6、室外管网输送生活热水时,大家用的是什么管材(普通黄夹克管是指定不行了,因为生活热水的水质要求要达到生活饮用水标准)?

7、无推力套筒补偿器的用法?

8、《直埋供热管道工程设计》P80页的Lmax.a是怎么计算出来的?

[ 本帖最后由 3451891 于 2010-5-8 11:04 编辑 ]
免费打赏
qs_77
2010年06月05日 16:41:01
22楼
我也遇到过类似的问题,什么1.5D,3D弯头之类的。看了一下,很长见识,回去好好琢磨琢磨!谢了!
回复
zyq15948069609
2010年06月06日 13:59:41
23楼
学习中,谢谢楼上各位的解释
回复
wlq258702
2010年06月07日 09:53:16
24楼
回复
wlq258702
2010年06月07日 09:55:46
25楼
就是说在波纹补偿器的一侧再加一个无推力套筒补偿器吗?
回复
a285107778
2010年06月07日 10:50:15
26楼
学习
回复
lyrsxp
2010年06月07日 16:47:21
27楼
1.5指的是管的中心弧线的半径直径的1.5倍
回复
lyrsxp
2010年06月07日 16:57:51
28楼
1.5指的是管的中心弧线的半径为管直径的1.5呗,表示弯头的弯曲度
回复
xkxwy123
2010年06月08日 18:22:35
29楼
回复
张琳123
2010年07月27日 16:44:15
30楼
学习了。最近做一个小区,生活热水是集中供的,不知道应该选用哪种管材,怎样补偿呢
回复
lkzz
2010年07月28日 09:12:48
31楼
直埋管道设计感觉挺复杂的,现在遇到了这样一个工程,还不知道如何下手。
回复