照明的PE是否不计入标注线数
cwq137
cwq137 Lv.3
2005年08月26日 21:43:19
来自于照明工程
只看楼主

在照明设计时,由于二次装修的图未出,不能确定天花的安装高度,PE线可能要装,也可能不要。平面图不用表示,说明一下就可以。不知大家如何考虑这个问题。

在照明设计时,由于二次装修的图未出,不能确定天花的安装高度,PE线可能要装,也可能不要。平面图不用表示,说明一下就可以。不知大家如何考虑这个问题。
免费打赏
liuhinly
2005年08月27日 00:05:42
2楼
按加PE线考虑
回复
zz_zz
2005年08月27日 08:27:19
3楼

同意!
回复
cjx262
2005年08月27日 08:34:22
4楼
同意,支持这样的说法
回复
drogan_h
2005年08月27日 09:19:56
5楼
GB50034-2004上一类灯具都要加PE了
所以你这还是加上PE线考虑的好
回复
李兴龙机电科技
2005年08月27日 16:00:22
6楼
起码说明要写。
回复
han2003
2005年08月27日 17:27:50
7楼
我现在一般的灯都按不加pe标根数。因为标起来习惯。另外我们这对于照明规范要求加pe线的要求执行的还不好,基本是审图的提出才在说明里改一下。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月27日 17:34:48
8楼
小韩,最好在说明文字里加这句话。防患于未然。
回复
tornado
2005年08月27日 17:49:00
9楼
说明里说一下,不标出来。
回复
xujinzhan
2005年08月28日 09:40:41
10楼
我们这里说明要加,平面要加,图例表要说明
回复

相关推荐

APP内打开