一框架结构四层学生宿舍楼,楼长68米,没有设置伸缩缝.请示了一下市审图中心,回答是设置后浇带就行了.现在的问题是后浇带能代替伸缩缝吗?后浇带需要层层设置吗?
一框架结构四层学生宿舍楼,楼长68米,没有设置伸缩缝.请示了一下市审图中心,回答是设置后浇带就行了.现在的问题是后浇带能代替伸缩缝吗?后浇带需要层层设置吗?
2楼
设后浇带就行了 层层设
回复
3楼
后浇带能代替伸缩缝吗?请教各位专家了。。。 。。。
回复
4楼
不能代替伸缩神,只是在采取后浇带的措施后可以增大伸缩神的间距。具体可以放宽到多少规范上没有具体数据。
施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少温度应力,而提高它对温度应力的耐受能力。所以通过后浇带的板、墙钢筋应断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板 1/3 跨度处,连梁跨中等),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。
混凝土收缩需要相当时间才能完成,一般在60天后再浇灌后浇带,此时收缩大约可以完成70%,能更有效地限制收缩裂缝。
回复
5楼
高规里对后浇带是这样描述的:
4.3.13 当采用下列构造措施和施工措施减少温度和混凝土收缩对结构的影响时,可适当放宽伸缩缝的间距。
1 顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率;
2 顶层加强保温隔热措施,外墙设置外保温层;
3 每30~40m间距留出施工后浇带,带宽800~1000mm,钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在两个月后浇灌;
4 顶部楼层改用刚度较小的结构形式或顶部设局部温度缝,将结构划分为长度较短的区段;
5 采用收缩小的水泥、减少水泥用量、在混凝土中加入适宜的外加剂;
6 提高每层楼板的构造配筋率或采用部分预应力结构。
后浇带的间距和伸缩缝的间距不一样,所以不能代替后浇带
回复
6楼
设后浇带就可以了
设缝对抗震没有好处。汶川地震有很多实例。
回复
7楼
说的太好了!又学到了许多东西。。。 。。。谢谢了朋友:call:
回复
8楼
后浇带层层设置,岂不是对工期有影响吗?
回复
9楼
后浇带的设置有什么好的资料吗
回复