请教施工图中的(-0.100)表示什么
lanren021
lanren021 Lv.2
2010年05月07日 15:15:05
只看楼主

图集中KL2(2A) 300X650φ8@100/200(2) 2φ25G4φ10(-0.100)这个(-0.100)是表示什么?

图集中
KL2(2A) 300X650
φ8@100/200(2) 2φ25
G4φ10
(-0.100)

这个(-0.100)是表示什么?
免费打赏
country2686
2010年05月15日 20:17:03
2楼
绝对标高 向下100mm
回复
zxs6460
2010年05月16日 23:58:18
3楼
请教施工图中的(-0.100)表示什么
图集中KL2(2A) 300X650
…………
这个(-0.100)是表示什么?

答案见03G101-1第24、25页(第四章4.2.3-六):
为梁顶面标高高差,系指相对于结构层楼面标高的高差值,对于位于结构夹层的梁,则指相对于结构夹层楼面标高的高差。有高差时,须将其写入括号内,无高差不注。
如03G101-1第31页,5层楼面标高为15.870m,其中A轴交5-6轴梁KL6(1)250×500,标注有(-1.200)表示该KL6梁顶面比15.870低1.20m。
你列举的这根梁KL2(2A) 300X650……(-0.100),表示该梁顶面比结构层楼面标高低0.10m。
回复
heyuxiang1217
2010年05月19日 09:45:40
4楼
相对标高 低10cm
回复
z520065386
2010年05月23日 11:03:01
5楼
学习了,提高了,呵
回复
dourenbao
2010年05月23日 13:38:20
6楼
谢谢!
回复
sunsam
2010年05月23日 20:39:10
7楼
3楼正解
看来土木还是热心人多啊
回复
wyc150
2010年06月18日 20:55:07
8楼
3楼是对的
回复
xlmalin
2010年07月06日 11:56:14
9楼
你这个问题
KL2(2A) 300X650
φ8@100/200(2) 2φ25
G4φ10
(-0.100)

的文字描述是:
框架梁2,截面尺寸300×650
配筋方式为上下各为2φ25
箍筋为φ8@100/200(2)加密区间距100
腰部为4个φ10构造筋
该梁顶面比结构层楼面标高低0.10m