实验时间:2009-2-18~2009-2-19日实验内容:胶水粘结后管道做水压爆破压力测试实验目的:对CPVC 胶水过期/未过期产品在安装使用中对管道粘结强度的影响做评估样品来源:CPVC 未过期胶水(仓库领出,2008年),用于粘结A-1、A-2、A-3样品 CPVC 过期胶水(**医院剩余胶水,2006年),用于粘结B-1、B-2、B-3样品CPVC 3/4“S5管材/直接头,用于胶水的粘结使用
实验内容:胶水粘结后管道做水压爆破压力测试
实验目的:对CPVC 胶水过期/未过期产品在安装使用中对管道粘结强度的影响做评估
样品来源:CPVC 未过期胶水(仓库领出,2008年),用于粘结A-1、A-2、A-3样品
CPVC 过期胶水(**医院剩余胶水,2006年),用于粘结B-1、B-2、B-3样品
CPVC 3/4“S5管材/直接头,用于胶水的粘结使用
实验结果:
样品分类 粘结时间 固化时间 测试时间 爆破压力 测试结果 粘结判定
A样品(胶水未过期) A-1 18日10:00 4小时 18日14:00 81.92 管弯曲膨涨,粘结正常。 良好
A-2 18日10:00 6小时 18日16:00 82.01 管弯曲膨涨,粘结正常。 良好
A-3 18日10:00 11小时 19日09:00 83.70 管弯曲开裂,粘结正常。 良好
B样品(胶水 过期) B-1 18日10:00 4小时 18日14:00 76.47 粘结脱落,直接头裂开。 不良
B-2 18日10:00 6小时 18日16:00 80.74 粘结脱落,直接头断裂。 不良
B-3 18日10:00 11小时 19日09:00 71.40 粘结脱落,直接头断裂。 不良
实验图片:
实验结论:
在相同的作业方法、固化时间、实验方式等条件下,过期胶水的粘结强度不如未过期胶水好。胶水在过期情况下虽然还可以对管道的粘结面起到正常的软化作用,但其对管道粘结面的熔接能力会下降。
建议在胶水的库存方面需注意库存量的控制及先进先出的原则,在消化过期胶水时应注意多用于小压力管道及小管道的粘结使用上,并需延长固化时间至最少12小时以上(标准常温20~38度,管道压力15KG~25KG左右时的固化打压时间设定为6小时。)低温环境时需更长的时间