电站“两票”“三制” 管理实施细则目录 一、 工作票制度二、 操作票制度三、 交接班制度四、 巡回检查制度五、 缺陷管理制度第一章 工作票制度(一)工作票填写的一般规定。(1)工作票要用蓝、黑钢笔,圆珠笔填写或计算机打印,一式两份。填写时字迹工整、清楚。如有个别非关键词错、漏需要修改时,必须保持清晰。在错字上以一横线“一”划掉,并要旁边上正确的字。漏字以“√”符号填写(签名不允许修改)。并且一份工作票中非关键词的的错、漏的修改不得超过3处,否则应予作废。下列关键词出现错、漏情况时该工作票予以作废。
“两票”“三制” 管理
实施细则
目录
一、 工作票制度
二、 操作票制度
三、 交接班制度
四、 巡回检查制度
五、 缺陷管理制度
第一章 工作票制度
(一)工作票填写的一般规定。
(1)工作票要用蓝、黑钢笔,圆珠笔填写或计算机打印,一式两份。填写时字迹工整、清楚。如有个别非关键词错、漏需要修改时,必须保持清晰。在错字上以一横线“一”划掉,并要旁边上正确的字。漏字以“√”符号填写(签名不允许修改)。并且一份工作票中非关键词的的错、漏的修改不得超过3处,否则应予作废。下列关键词出现错、漏情况时该工作票予以作废。
a)断路器、隔离开关、接地开关、保护连片等设备的名称和编号,接地线安装位置。
b)断开、合上、取下、短接、拆除、投入、装设、投上、插入、悬挂;
c)有关设备编号的阿拉伯数字,甲、乙,一、二,Ⅰ、Ⅱ,A、B等。
(2)工作票应由经批准的签发人或工作负责人填写,工作票签发人签发。每年应对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行培训,经考试合格后,以正式文件公布有资格担任工作票签发人、工作负责人、工作许可人的人员名单,并下发到每个生产班组。
上述人员名单应在每年年初公布一次。
(3)外单位人员担任工作负责人在变电站(发电厂)进行工作需办理工作票,应使用运行单位的工作票,工作票实行双签发。外单位必需具备相应的安全资质。必要时设备所属单位设专人进行监护。
(4)工作票中的安全措施栏,不需填写时,应写“无”,不允许空白。
(5)工作单位要写出单位全称,不要写简称。
(6)工作负责人及班组栏的填写。
多个单位(班组)作业时,设总工作负责人,各单位(班组)应设分组工作负责人,工作负责人栏填写总工作负责人的姓名。
班组栏的填写:小组作业时,写本班组名称。多组作业时填写工作总负责所在单位(班组)名称。
(7)工作班人员栏的填写。
1)单一班组作业时要填写所有工作班人员姓名,填不下时要在最后一个人名后写等×人。共×人中包括工作负责人。
2)多个单位作业时,应由所辖设备单位担当总工作负责人,其他单位设备设负责一方面工作的工作负责人,此时,可在工作班人员栏写“×××等××人;
3) 变更工作班人员时须经工作负责人同意,并在备注栏内注明。
(8)工作票票面中,除在修改处由有关人员盖章外,票面上的“签名”、“签字”栏,应由有关人员亲自签名,字迹清楚工整,不允许盖章。
(9)工作票填写的数字,均用阿拉伯数字(0、1、2、3、4、5、6、7、8、9)填写。时间按24小时计,年度写四位数字,月、日、时、分均写两位数字。例:2005年01月08日18时08分。设备编号的阿拉伯数字不允许修改。
(10)对票面中已印有的“杆号” 、“接地编号”后的栏内,只填写有关的数字,对填写过程中涉及的编号,如装设×号接地线等,要写明“×号”。对杆(塔)号,应写成“××”号,禁止在左上角写“#” 。起止杆塔间用一横直杠连接,长度占两个字的宽度。
(11)电压等级一律写“千伏”。安全措施栏内的项目应编号填写。
(12)工作票的选用
a、填用第一种工作票的工作为:
a).高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;
b).高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。
C)、高压电缆上的工作。
D)、其它需填写第一种工作票的
b 填用第二种工作票的工作为:
a).带电作业和在带电设备外壳上的工作;
b).控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;
c).二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;
d).转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;
e).非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。
(13)一个工作负责人在同一变电站内的同一时段内只能持有一张工作票,同一工作人员参加另外一项工作时应在“备注”栏注明人员变动情况。
(二)变电所(发电厂)第一种工作票的填写
1、 工作地点和工作内容
工作地点要写明被检修设备所在具体地点;工作内容要写清楚、明确。
2、 计划工作时间
按调度批准的作业时间填写。该时间必须在调度批准的停、送电时间之内。以便给运行人员倒闸操作留有足够时间。
3、 安全措施
(1)安全措施中应拉开的断路器和隔离开关,还包括应拉开开关的主直流、控制直流、信号直流的刀闸或熔断器,必须填写双重名称。
(2) 工作许可人填写的安全要具体明确,必须写明双重名称,严禁写“同左”字样。
(3) 电气设备上工作,涉及其它专业应做防止转动措施,如关闭阀门,挂标示牌等,应写入工作票中。
(4) 地线位置和组数的确定。工作票签发人要根据工作内容确定应装设接地线的位置和组数,应装设接地线要写明装设的确实地点,装设地点的设备写双重名称。
(5)接地线地点和编号的写法。已装设接地线要写明装设的确实地点和接地线(或接地刀闸)编号,装设地点的设备要写双重称号。
应(已)设遮栏、应(已)挂示牌;应写明设遮栏的地点、范围,标示牌的位置、名称。
(6) 在检修设备四周设一临时遮栏,留有通道,并在围栏上挂适量的“止步!高压危险”标示牌,如工作任务中有清扫、检查母线瓷瓶的项目,还应在临近线路的构横梁上挂“止步!高压危险”标示牌,此牌在开工前由工作许可人监护并指定悬挂位置;工作人员上下用的铁架和梯子上挂“从此上下”标示牌。在检修设备处挂“在此工作”标示牌。在检修设备四周遮栏相邻的带电设备构架(要写具体名称)上挂“禁止攀登!高压危险!”标示牌。在检修设备断路器及隔离开关操作把手上挂“禁止合闸、有人工作”标示牌。多个设备或多个回路停电检修时,“禁止合闸、有人工作”标示牌可以并项填写,但必须逐个写明隔离开关的名称。如线路有人工作要在检修设备隔离开关操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。在检修设备保护、控制屏相邻的运行屏(写出具体屏名)前后挂“设备正在运行”。
(7)工作票签发人签名:由签发该工作票人签名。
(8)收到工作票的时间:工作票应在工作前一日交给值班员,临时工作可在工作开始以前直接交给值班员。若变电所距离工区较远不能在工作前一日将工作票送到,工作票签发人可根据自已填好的工作票用电话全文传达给变电所值班员,传达必须清楚,值班员应根据传达做好记录,并复诵核对。收到工作票时间:由值班负责人填写收到工作票的具体时间,如电话传达,则根据运行记录填写电话传达的结束时间。
(9)工作地点保留带电部分:由工作许可人填写。应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个间隔有误触、误登、误入带电间隔,有触电解除的具体带电部位和带电设备的名称。
补充安全措施:由工作许可人或工作负责人提出有针对性的防止人身和设备事故的补充措施,工作许可人填写并签名。
值班负责人签名:指收到工作票和审核工作地点保留带电部分及补充安全措施的值班负责人签名。
4、 许可开始工作时间
由工作许可人填写。该时间是在施工现场的安全措施全部完成,许可人与工作负责人交待清楚,双方无疑问后填写当时的时间。工作负责人、工作许可人双方在工作票上签字,将黑色交给工作负责人后,即许可开始工作。这个时间也是发出工作票的时间,并应填在运行记录簿内。一般情况下,这个时间应较计划工作的开始时间滞后。如经调度(电厂值 <班> 长)批准也可较计划工作的开始时间提前,并由许可人记入备注栏加以说明。如是变电所(塔)外口停电作业,则应以调度或上一级变电所许可的时间为准。
工作负责人签名:由本工作票中的工作总负责人签名。
工作许可人签名:由许可工作班工作的有工作许可权的值班员(含值班负责人)签名。
如许可开工的工作许可人和收到并填写工作票的工作许可人不是同一人,在开工前工作许可人必须对工作票填写的全部内容重新审查一遍,确认无问题后再办开工。
5、 工作负责人变动
若工作中原负责人因故不能继续担任工作负责人,则由工作票签发人将变更的工作负责人的姓名、变更时间填写入该栏内。
6、 工作票改期
由工作负责人提出改期口头申请,经值班负责人向值班调度提出申请。值班调度员同意后,方可办理改期。由值班负责人、工作负责人分别签名。并记入运行记录中。
7、 工作终结
对工作班来说,工作班人员全部撤离、现场清理完毕,经工作负责人和工作许可人双方到现场交待、验收合格后,由工作负责人填写工作结束时间,并在栏内签名。工作许可人在现场验收合格无误后也在相应栏内签名。许可人对工作票盖“已结束”章后,即为工作班的工作终结。
对工作许可人来说,只有对所装设的接地线全部拆除,由值班负责人在工作票上填写拆除最后一组接地线(或接地刀闸)的时间和拆除接地线的情况,值班负责人和工作许可人签名,并盖“已结束”章后,许可人手中的工作票方告终结。
检修试验工作虽已结束,但因故有些接地线尚不能拆除时,应把已拆除的接地线填入第9项内,剩余未拆除的接地线应在第10项备注栏内注明原因,并记录在运行记录簿中,按值交接。
8、“备注”栏
填写某些需要特殊注明的内容
(三)变电所第二种工作票的填写
1、工作地点和任务
应写明确切的工作地点和具体的工作内容。
2、计划工作时间
按调度(或变电所值长)批准的作业时间填写。该时间必须在调度批准的停、送电时间之内。
3、 工作条件(停电、不停电或带电)
应写明工作条件是“停电” 、“不停电”或“带电” 。禁止划“√”或“×” 。“带电”在做作业时填写。
4、注意事项(安全措施)
本栏目由工作票签发人填写。可按工作任务、项目提出规程中的重点规定或专人监护。
例:保持安全距离(要写出各电压等级的具体数值);取油样用梯子时,“要平抬梯子,不准超过头部” 。
5、许可工作时间
由工作许可人填写。该时间是在施工现场的安全措施全部完成,许可人与工作负责人交待清楚,双方无疑问后填写当时的时间。工作负责人、工作许可人双方在工作上签字。这个时间也是发出工作票的时间,并应填在运行记录簿内。
6、工作结束时间
应在工作完成,且经工作许可人现场检查、验收合格后,由工作负责人填写。然后与工作许可人分别签名,方告工作结束。许可人在红、黑联上分别盖“已结束”章后,工作票结束。
(四)工作票的执行
(1)电气作业开工时,工作许可人应会同工作负责人办理工作许可手续。共同检查所做的安全措施是否完备;许可人要以手触试检修设备,证明确无电压,检修设备与运行设备已隔断;许可人要指明检修设备所临近的带电设备的位置;交代其它一些安全注意事项;双方在工作票上签字。
(2) 工作班作业前,应全体参加列队。由工作负责人宣读工作票。严肃认
真、详细地交待停电、送电和作业时间、工作地点、工作任务、安全措施及注意事项等。明确临近运行设备和带电设备。每个工作班成员,必须精力集中,认真听讲。工作负责人、安全员或现场领导向部分成员提问,确认每个成员对工作任务、安全措施、带电范围等都了解清楚的基础上工作负责人在本次作业危险点和安全措施交底后,分组负责人或工作班成员在工作票背面签字,方可开工。
(3)工作负责人在作业过程中要始终在现场,必须做到不间断的监护,督促全体工作人员认真遵守安全工作规程,严格执行工作示各项安全措施,及时纠正违反安全的行为,保证作业安全。
(4)进行变电第一种工作票的工作,每日收工时,须将工作票交回值班员。次日复工时,应得到值班员许可,取回工作票。工作负责人必须重新检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可开工。
(5)两份工作票中的黑色联必须保存在工作地点,由工作负责人收执,一个工作负责人只能发给一张工作票。
(6)全部工作结束,工作人员退出工作地点,经工作负责人和工作许可人双方到现场交待、验收合格,并在工作票上签字,即为工作结束。工作负责人向许可人汇报,办理工作结束的终结手续。
(7)严禁无票作业。事故抢修可不用工作票,但必须做好安全措施,设专人监护。如果设备故障比较严重,短时间不能恢复,超过4小时需转达入事故者,则应填写工作票并履行正常的工作许可手续。
(8) 执行完的工作票,要在每页工作票备注栏内(见工作票样本),盖红色“已结束”章。因故未执行或填写错误的工作票,要在工作票备注栏内盖红色“作废”章,并在备注中注明原因。
(9) 用变电第二种工作票进行带电作业时,不允许分组作业。
(五)工作票中所列人员的安全责任
1、工作票签发人的责任
(1)工作必要性;
(2)工作是否安全;
(3)工作票上所列安全措施是否正确完备;
(4)所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。
2、工作负责人的责任
(1)正确安全地组织工作;
(2)结合实际进行安全思想教育;
(3)督促、监护工作人员遵守规程;
(4)负责检查工作票所列安全措施是否完备、正确和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件;
(5) 工作前对工作人员交待安全事项;
(6) 工作班人员变动是否合适。
3、工作许可人的责任
(1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;
(2)工作现场布置的安全措施是否完备;
(3)负责检查停电设备有无突然来电的危险;
(4)对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。
4、值长的责任
负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符,以及工作票所列安全措施是否正确完备。
5、工作班成员的责任
认真执行民电业安全规程和现场安全措施,互相关心施工安全。并监督安全规程和现场安全措施的实施。
6、工作票的考核
有下列情况之一者,工作票为不合格,应予作废。,(不能撕掉还要保存)
1、有漏项和严重违反规程的内容(包括不按规定填用工作票)。,
2、工作任务以及工作单位和地点不明确,安全措施不符合现场规定的条件。
3、应断开的开关,刀闸和应装设的接地线漏项,工作现场须装设的接地线多组而不编号。
4、工作地点保留的运行带电设备不注明,编号的词句写错。
5、票面不整洁、字迹不清、残缺不全,更改超过两处以上,错别字超过四个。
6、已执行的工作票遗失。(称失票)
7、已结束的工作票,不盖“已结束”章。
8、无权填用工作票的人填写工作票,无权签发工作票的人签发工作票。
9、代替他人在票面上签字。
工作票由班组安全员按月负责收集,呈报主管单位监员审阅,操作票由班组安全员负责收集并审阅,凡不合格的工作票,操作票,应按有关规定处罚或通报。
第二章 操作票制度
(一)操作票的填写
(1)操作票应根据值班调度员或值班长下达的操作计划和操作综合令填写。
(2)调度要对其发布操作计划进行编号,并与操作计划同时下达给变电所当值值班人员。
(3) 变电所接受调度操作计划或操作命令后,值班长首先指定监护人和操作人,然后交待操作任务、原则操作程序及有关注意事项等。监护人和操作人根据调度操作计划或操作命令和值班长安排。共同商定具体操作步骤。
(4)操作票由操作人填写。特殊情况下需要由前一值人员填写时,接班的操作人员必须认真细致地审查,并进行核对模拟学习,确认无误后,由当值操作人、监护人、值班长签名后执行。
(5)操作操作上的操作项目(包括检查项目)必须填写双重名称即设备名称和编号。
(6)填写操作票地用词准确,正确使用术语。
1)操作用语,一般情况动词在前,名词在后。
2)操作断路器、隔离开关(包括低压开关、接地刀闸)用“拉开” 、“合上” ,小车开关的刀闸用“拉至” 、“推至”。
3)检查开关、刀闸位置用“检查××断路器在断开位 ”、“检查××隔离开关在合位” 。
4)验电用“三相验电确无电压”。
5)装设、拆除接地线用“装设” 、“拆除” 。
6)检查接地线拆除用“检查××接地线确已拆除” 。
7)检查负荷分配用“指示正确” 。
8)取下、装上控制回路和电压互感器的保险器用“取下” 、“给上”;操作转换开关用“切至” 。
9)启、停某种保护或自动装置压板,用“投入” 、“退出” 。
10)各电压等级母线、母线开关、旁路开关、母联兼旁路开关的名称必须有电压等级。
(7)填入操作票内的检查项目(要单列一项);
1)拉、合隔离开关前,检查相关的隔离开关在断开(或合)位置;
2)拉、合隔离开关后,检查相关的隔离开关在断开(或合)位置;
3)倒闸操作需要断开(或合)位的隔离开关,在操作前,已经断开(或合)位的,在操作票中也应列入检查实际开(或合)位置。
4)操作双母线结线方式的任一母线侧刀闸前,检查该回路另一母线侧刀闸在开(或合)位;
5)操作中拉开、合上断路器或隔离开关后,检查实际开合位置(系指在操作地点看不见的断路器或隔离开关实际开合位置)
6)并、解列(包括系统解列、变压器并解列、双回线并解列、用旁路断路器代送、倒母线)检查负荷分配(检查三相电流平衡),并在该项的末尾记上实际电流数值。用哪能台断路器并列,即检查哪台断路器并列,即检查哪能台断路器负荷情况。
7)设备检修后,送电前,检查送电范围内的接地刀闸已拉开扣接地线确已拆除。
①拉开接地刀闸应拉开一组,即检查一组确已拉开。
②检查送电范围内多组接地线是否拆除,可列一总的检查项目,写明全部接地线编号,并写出明“共×组” ,可不写设备名称和装设点,每检查完一组接地线在其接地线编号上打一个红色“√” 。
(8)防误装置的操作不得填入操作票内,
(9)操作票格式填写说明:
操作票中使用图章共5种,标准章式样见表3-5。
①已执行;
②作废;
③以下空白;
④工作终结;
⑤工作票终结;
7值班人员名章。
2)操作票填写完后,在空余部分“操作项目”栏第一空格左侧盖“以下空白”章,以示终结。
3)“备注“栏 内不准填写操作项目。
4)若一个操作任务的操作项目较多,一页操作票填写不下时,可用多面操作票填写,并在“备注”栏内写明“下转××××号操作票,下一页”。操作任务栏内不再重复填写本项操作任务,而只写明“接××××号”操作票,每份操作票只在首页填写“下令时间、调度指令××号” 、“下令人” “受令人” “ 终了时间”和“操作任务” ,其余各页项可不必填写。
5)操作票填写要字迹工整、清楚,提倡用仿宋体。不得任意涂改,严禁刀刮。如有个别错字、漏字要修改时,必须保证清晰,应在原错字上划“一”,并在旁写上正确的字,漏字以“√”符号写上,每页修改不得超过三个字。每个字母、每个编号为一个字。
6) 关键字严禁修改,如:拉、合、投、退、装、拆等。
(二)操作票的执行
(1)调度发布操作计划和倒闸操作命令时,必须用双重名称(设备名称和编号),同时要录音。变电所要由当值值长或有操作监护权的值班员受令,认真地进行复诵,并将接受的操作计划和倒闸操作命令及时记录在操作记录簿中并记时,整个受令及操作联系过程要进行录音。
(2)值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报单位、姓名、时间。
(3)填好的操作票,操作人、监护人、值班长分别在每页操作票上盖章,方可执行。大型复杂操作,站长(或专责工程师)要参加审票、演习、监护操作,并在操作票签名。
1)模拟演习时要模仿实际操作,值班长和协助操作人员应查看演习,以便发现问题。
2)演习中监护人要逐项唱票,操作人手指模拟操作设备进行复诵,在模拟图板上无法演习的项目,操作人也应逐项复诵,声音要宏亮、清晰,监护人确认正确后,发出“对!可以操作”动令,操作人执行模拟操作,然后,监护人在操作票该项模拟预演栏内打一个“√”标记。
(4)当接到调度的正式操作命令与操作票任务一致时,值班长将操作给监护人,开始执行操作。
1)在操作过程中,操作人在前,监护人在后,两人的步调、与操作人操作过程中始终处于监护人的视线之中。
2) 作监护人严肃认真,监护人要自始至终监护操作人的全部动作,并随时纠正操作人的错误动作。操作人必须听从监护人指挥,但如果监护人有错误,操作人有权拒绝操作并向上级报告。操作中发现疑问时,要立即停止操作,并向上级报告,在疑问弄清楚后方可继续操作。
3) 操作中每执行一项均应严格执行“四对照”,即对照设备名称、编号、位置和拉合方向。每到操作设备前,监护人和操作人要先核对设备名称、编号、位置和运行状态与操作票所列的顺序内容是否相符,确认符合后方可执行操作。
4) 进行倒闸操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵,声音要宏亮,吐字要清楚,监护人确认无误,发出“对!”可以操作执行命令后,操作人方可操作。操作完了,操作人要手离操作设备,并回答:“执行完毕”,监护人核对操作无误后,在操作票打“√”,并记录操作时间。严禁操作完一起打“√”或提前打“√”。决不允许不按操作票而凭经验和记忆进行操作。
(5)操作时,操作人要按照动作要领正确进行操作。
1)操作断路器时,监护人唱票,操作人手指断路器名称、编号复诵、核对无误后,监护人发出“对!可以操作”执行令,操作人解锁后手握把手,按正确拉合方向进行操作。操作中操作人员要检查灯光、表计是否正确。
2)操作隔离开关时,监护人唱票,操作人手指隔离开关名称、编号复诵,核对无误后,监护人发出“对!可以操作”执行令,操作人解锁手握把手,按正确的位合方向进行果断,用力要均衡,操作完了后,要检查隔离开关实际开合位置,如隔离开关没合到位,允许用绝缘杆进行调整,但要加强监护。
3)操作熔丝或保护压板时,监护人唱票,操作人手指熔丝或保护压板名称复诵,核对无误后,监护人发出“对!可以操作”执行令,操作人即进行操作。先正极,后拉负极,合熔丝时与此相反。
4)验电、装设、拆除接地线:
①装设接地线前要先验电,在验电前要在有电设备上验证电器是否良好。执行验电时,监护人唱票,操作人用手指向将要装设地线位置(保护安全距离)复诵,核对无误后,监护人发出“对!可以操作”执行令,操作人验电,确认无电后回答“确无电压”方可装设接地线。装设接地线要按先装接地端,后装导体端,先装中相,后装边相的顺序装设。
②接地线要装在被检修设备最近明显之处。
③拆除接地线时监护人唱票,操作人复诵,核对无误后,监护人发出“对!可以操作”执行令,操作人即按先拆导体端,后拆接地端的顺序拆除接地线。
④装设、拆除接地线必须使用绝缘杆,不戴绝缘手套和安全帽不准攀登设备。
⑤装设、拆除接地线的导体端时,要对带电部分保持足够的安全距离,防止触电。
5)检查项目,监护人唱票,操作人手指被检查设备复诵,核对检查,确认正确后,给予相应的肯定回答。
6)操作必须按操作的顺依次操作,不得跳项、漏项,不得擅自更改操作顺序。在特殊情况(如系统运行方式改变等)需要跳项操作或不需要的操作项目必须有值班调度员的命令或所长(运行专工)的许可,值班长的批准,确认无误操作的可能,方可进行操作。操作中因故不需要操作的项目,要在操作票该项目 “操作√”栏内盖“作废”章,并在“备注”栏内注明作废原因。在操作中严禁穿插口头命令的操作项目。
(7)每项操作完成后,应由监护人和操作人共同检查操作质量,如操作断路器和隔离开关均应检查三相是否正确地断开或合好;检查隔离开关锁定销子应锁好,防误锁应锁好等。全部操作任务完成后应由操作人、监护人全面检查一遍,以防遗漏,确认无误后,在操作票每页的左上角横线上盖“已执行”章,然后向值班长报告操作情况,上交操作票。值班长立即向当值调度员报告操作命令的执行情况并收存操作票备查。
(8)在操作中遇异常事故时应停止操作,待异常和事故处理后,再继续操
作。
(9)执行一个倒闸操作任务,中途严禁换人,在执行倒闸操作时严禁做与本操作任务无关的事,在操作过程中,监护人应自始至终认真监护,不等于擅自操作。
(10)当值班长要注意考查每个值班人员的思想、精神状态,发现有不正常现象,必须及时地进行安全思想教育,提醒注意。执行操作的人员必须做到精神集中,不得马虎从事。
(11)一份操作票(一个操作任务)规定一组人员操作,监护人手中只能持一份操作票。
(12)当值班长接到调度正式的操作命令同预演不一致或有变更时,要与调度核查清楚,确认变更内容后,再恢复图板与实际相符,在操作票左上角横线上盖大“作废”章并按新的操作命令重新填写操作票,并进行审核和模拟演习。
(13)当因故取消操作任务时,要办理操作票作废手续,在每页操作票左上角盖“作废”盖,并恢复模拟图板与实际相符。
(14)操作票有下列情况之一者,为不合格。
漏项,操作顺序有误;
应操作的设备无双重编号,编号或术语有误;
操作任务不明确;
两个以上的操作任务共用一张操作票;
同一操作栏目里填两个操作项目;
已执行的操作项目不打“√”;
已执行的操作票不按规定盖上“已执行”章;操作开始和终了时间未填;
票面更正超过两处,错别字超过四个;
执行操作票中发生差、错、障碍、事故等;
操作完毕不在票面上补填项目,签名或找“√” ;
不按规定填用操作票。
第三章 交接班制度
交接班工作必须严肃、认真地进行。交接班人员应严格按规定履行交班手续,具体内容和要求如下:
1)交接人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任务时,应主动为下值好准备工作 。
2)交班人员应将下列情况做详尽介绍。
①所管辖的设备运行方式、变更修试情况、设备缺陷、事故处理、上级通知及其它有关注意事项。
②工具仪表、备品条件、钥匙等是否齐全完整。
3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符,交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。
4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续,
5) 若遇接班者有醉洒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告领发明奖做出适当安排。
6) 交接班内容和顺序如下:
1、 交代交班的运行方式和设备的实际位置。
2、 读有关记录簿,交代设备的运行情况(包括一、二次设备、直流系统及站用变设备)。
3、 倒闸操作情况。
4、 使用中的工作票,修、试、验情况及安全措施的布置,接地线的位置、数量和编号。
5、 新发现的设备缺陷和异常运行及处理经过处理。
6、 继电保护、自动装置的动作和变更情况。
7、 上级命令、指示内容及执行情况。
8、 提醒下一值的注意事项。
9、 按专责分工,会同到现场巡视设备,检查内容如下:
(1) 试验各种信号装置、直流绝缘检查装置等是否正常;
(2) 检查控制所有运行设备的运行状况和各种仪表的指示是否正常,核对继电保护和自动重合闸的运行 方式的压板所处位置是否相符;
(3) 检查户外、户内高低等压设备和直流系统运行是否正常;
(4) 核对标准时钟,检查通讯电话是否畅通,录音电话是否正常;
(5) 检查户内外环境卫生。
10、 交接工具、测量仪器仪表、文具用品、材料、消防设施、锁运行工作记录及有关资料记录等。
11、 交接巡视完毕,专责向接班值班长汇报接班检查结果,并由交班值班长记录在交班小结中,双方确认清楚无误后,交接班人员亲自签名(不得代签),并写上交班完毕时间。
7) 交班值班长在交班前,应在运行工作记录簿上记录交接班小结,其内容应包括第六条中的1、2、4、5、6、8和交接班人员会同巡视设备的结果。
8) 接班人员应提前15分钟到达接班地点,在接班中发现的问题,应由交班人员重新整理,直至达到要求方可履行交接班签名手续。
9) 到交接时,如接班人员尚未来接班,交班人员应立即报告站长或(主管部门)领导,并坚持继续值班,直至接班人员到达,办理好交接班手续后才能下班。
10) 接班后,值班长主持如开班会,向全值人员交代本值运行 注意事项和安排本值的工作。
第四章 巡回检查制度
1) 值班人员必须认真按时巡视设备,对设备异常状态要做到及时发现,认真分析,正确处理,做好记录,并向当值调度员和管理所(或主管部门)领导汇报。
2) 巡视应按本站规定时间、路线进行,其周期如下:
1、 交接班时按专责分工共同巡视专责设备一次;
2、 值班长每天监督性全面巡视次。
3、 每天早、午、晚高峰负荷时或设备最高温时,值班员全面巡视设备不得少于三次;
4、 每值应进行一次夜间熄灯巡视。
各专责人巡视设备后,应向值班长汇报,并将巡视时间及巡视情况记录在运行工作记录簿,巡视人员应签名。
3) 遇有下列情况,应增加巡视次数:
1、 设备过负荷或负荷有显著增加时;
2、 设备经过检修、改造或长期停用后重新投入运行及新安装投运后;
3、 带缺陷运行的设备,当缺陷发展时及设备异常运行时;
4、 恶劣气候、事故跳闸及设备运行中有可疑现象时;
5、 法定节假日及上级通知有重要发供电任务期间。
6、 发电部分油、水、气系统应每小时巡视一次,
(2)定期巡视项目。
1)注油设备油面是否适当,油色是否清晰,有无渗漏。
2)瓷绝缘子有无破碎的放电现象,
3)各连接点有无过热现象。
4)变压器及旋转电机的声音、温度是否正常。
5)变压器的冷却装置运行是否正常。
6)电容器有无异声及外壳是否有变形膨胀等现象。
7)电力电缆终端盒有无渗油现象。
8)各种信号指示是否正常,二次回路的小开关、小刀闸位置是否正确。
9)继电保护及自动装置压板位置是否正确。
10)仪表指示是否正常,指针有无弯曲、卡死现象、电度表有无停走或倒走现象。
11)直流母线电压及浮充电流是否适当。
12)蓄电池的液面是否适当,极板颜色是否正常,有无生盐、弯曲、断裂泡胀及局部短路现象。
13)设备缺陷有无发展变化。
(3)特殊巡视项目。
1)大风来临前,检查周围杂物,防止杂物吹上设备,大风时,注意室外软导线风偏后相间及对地距离是否过小。
2)雷电后,检查瓷绝缘有无放电痕迹,避雷器、避雷针是否放电、雷电计数器是否动作。
3)在雾、雨、雪等气象日,应注意观察瓷瓶绝缘放电情况。
4)重负荷时,检查触头、接头有无过热现象。
5)发生异常运行情况时,查看电压、电流及继电保护动作情况
(4)巡视时应遵守的安全规定。
1)巡视高压配电装置一般应两人一起进行。经考试合格并由单位领导批准的人员允许单独巡视高压设备。巡视配电装置、进出高压室时,必须随手把门关好。
2)巡视高压设备时,不得移开或越过栏,并不准进行任何操作;若有必要移动遮栏,必须有监护人在场,并保持下列安全距离:10千伏及以下0.7米、35千伏1米。110千伏1.5米。
3) 高压设备的导电部分发生接地故障时,在室内不得接近故障点4米以内,在室外不得接近8米以内。进入上述范围的人员必须穿绝缘靴;接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
4) 单人巡视设备时,必须遵守《电业安全工作规程》中的有关规定。
第五章 设备缺陷管理制度
保证设备经常处于良好的技术状态是确保安全运行的重要的环节之一。为了全面掌握设备的健康状况,发现设备陷缺时,尽快加以消除努力做到防患于未然。同时,也是为安排设备的检修及试验等工作计划提供依据,必须认真执行设备缺陷管理制度:
1)凡是已投入运行或备用的各个电压等级的电气设备(包括电气一次回路及二次回路设备、防雷装置、通讯设备、配电装置构架及房屋建筑)均属设备缺陷管理范围。
2)按对供、用电安全的威胁程度、缺陷可为I,II,III三类。
①I类缺陷是紧急缺陷:可能发生人身伤亡、大面积停电、主设备损坏或造成有政治影响的停电事故者。这种缺陷性质严重、情况危急,必须立即处理。
②II类缺陷是重要缺陷:设备尚可继续运行,但情况严重,已影响设备出力,不能满足系统正常运行之需要,或短期内将会发生事故,威胁安全运行者。
③III类缺陷为一般缺陷:性质一般、情况轻微,暂时不危及安全运行,可列入计划进行处理者。发现缺陷后,应认真分析产生缺陷的原因,并根据性质和情况予以处理。发现紧急缺陷后,应立即设法停电进行理。同时,要向单位电气负责人和调度汇报。发现重要缺陷后,应向电气负责人汇报,尽可能及时处理;如不能立即处理,务必在一星期内安排计划进行处理发现一般缺陷后,不论其是否影响安全,均应积极处理;对存在困难无法自行处理的缺陷,应向电气负责人汇报,将其纳入计划检修中予以消除。任何缺陷发现和消除后都应及时、正确地记入缺陷记录簿中。 班>