梁柱偏心距与高规6.1.3条的疑惑?
emuma
emuma Lv.3
2010年05月07日 01:44:13
只看楼主

某个医院结构型式:框架剪力墙结构抗震设防:8度设防,设计基本地震加速度:0.2g,抗震措施按9度抗震等级:框架为特一级,剪力墙为特一级建筑类别:乙类问:因医院布局及房间功能特殊要求,多处框梁与框柱中心线偏心距大于1/4,不满足《高规》6.1.3条要求。再仔细阅读本条款,发现第二段文字叙述中前半段为“...9度抗震设计时不应大于柱截面在...”,后半段为“...6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在...可采取增设梁的水平加腋等措施...”。应该如何考虑实施?

某个医院
结构型式:框架剪力墙结构
抗震设防:8度设防,设计基本地震加速度:0.2g,抗震措施按9度
抗震等级:框架为特一级,剪力墙为特一级
建筑类别:乙类
问:因医院布局及房间功能特殊要求,多处框梁与框柱中心线偏心距大于1/4,不满足《高规》6.1.3条要求。再仔细阅读本条款,发现第二段文字叙述中前半段为“...9度抗震设计时不应大于柱截面在...”,后半段为“...6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在...可采取增设梁的水平加腋等措施...”。应该如何考虑实施?
疑问:本工程为特一级乙类建筑,采用9度抗震措施。是否适用6.1.3条第二段的前半段按“9度抗震设计”要求?
谢谢!
usarmy
2010年05月07日 09:06:07
2楼
属特一级吗?
就按你提供的资料,
抗震等级感觉有点点过高。

问下,房屋高度多大?
回复
dzl022026
2010年05月07日 09:25:52
3楼
适用,请参看抗规对抗震措施的定义。
回复
天柱
2010年05月07日 18:30:49
4楼
梁不加腋时,框架节点的配筋计算要用CRSC软件,PKPM软件取的节点核心区宽度是柱全宽了,偏于不安全。
回复
phwxl2688
2010年05月07日 19:15:05
5楼
我们院梁柱纵筋用大于等于12的三级钢,板及箍筋用小于12的二级钢。
按08版抗震要求,以前用一级钢的现在基本建议用二三级钢了。
个人觉得柱子纵筋好多时候是构造要求时就用二级钢。梁受弯,纵筋要由计算而来,基本用三级钢。
回复
人间杂草
2010年05月07日 19:30:22
6楼
所谓抗震措施就是在抗规里不需要通过计算所采用的一些数字及构造,比如内力放大系数,内力调整系数,这些是规范定了不需要通过公式计算,已经指定了不需要计算的这个就是抗震措施。抗震措施里包括抗震构造措施.详见抗规2.1.9.。很明显,你现在做的这个工程,《高规》6.1.3条的要求是要改善梁柱节点核心区的受力性能,是属于抗震措施的要求。应该提高。
回复
0303100458
2010年05月08日 00:28:54
7楼
加宽梁宽咯,200的就加到250之类的,加大50的话应该差不多吧,应该不会柱子很长然后框架梁只搭到柱边吧?这样的话建议调整结构布置,尽量避免框梁与框柱中心线偏心距大于1/4而导致节点域的抗剪不满足的问题,毕竟按照9度特一级来设防的话要求是非常高的,节点域是关键部位,马虎不得的
回复
zrxj1205
2010年05月08日 08:31:44
8楼
个人觉得不管规范怎么规定,像医院又是8度区,最好不好是偏心超过规范要求,最好是把梁加宽
回复
cxjdhm
2010年05月08日 21:51:48
9楼
如果按照9度设防,那么就不允许超过规范的要求限值...没有办法的事情
回复
kkeout曼
2013年03月22日 20:29:57
10楼
6#概念清晰啊
回复
blackailj
2013年05月21日 18:29:13
11楼
小白求问各位大神,对于偏心的梁,这上面所指的梁柱中心线的偏心距是指梁与柱的中心线的距离?还是梁所在轴线(偏心线)与柱的中心线的距离?