某个医院结构型式:框架剪力墙结构抗震设防:8度设防,设计基本地震加速度:0.2g,抗震措施按9度抗震等级:框架为特一级,剪力墙为特一级建筑类别:乙类问:因医院布局及房间功能特殊要求,多处框梁与框柱中心线偏心距大于1/4,不满足《高规》6.1.3条要求。再仔细阅读本条款,发现第二段文字叙述中前半段为“...9度抗震设计时不应大于柱截面在...”,后半段为“...6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在...可采取增设梁的水平加腋等措施...”。应该如何考虑实施?
结构型式:框架剪力墙结构
抗震设防:8度设防,设计基本地震加速度:0.2g,抗震措施按9度
抗震等级:框架为特一级,剪力墙为特一级
建筑类别:乙类
问:因医院布局及房间功能特殊要求,多处框梁与框柱中心线偏心距大于1/4,不满足《高规》6.1.3条要求。再仔细阅读本条款,发现第二段文字叙述中前半段为“...9度抗震设计时不应大于柱截面在...”,后半段为“...6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在...可采取增设梁的水平加腋等措施...”。应该如何考虑实施?
疑问:本工程为特一级乙类建筑,采用9度抗震措施。是否适用6.1.3条第二段的前半段按“9度抗震设计”要求?
谢谢!