32立方的保鲜库,0-5度的冷库,用了18平方的铝排管,库内结水严重,湿度大,
chipin
chipin Lv.2
2010年05月06日 22:43:40
来自于制冷技术
只看楼主

两幅铝排管是串联连接的,排管厂说小库问题不大,现在用了台2P的ZB15,温度下不来(因为客户开门进出货太频繁,)下午去看了下,库温在10度这样,就连库顶板都结满了露珠,是不是机器太小了?换成3P的可以吗?

两幅铝排管是串联连接的,排管厂说小库问题不大,现在用了台2P的ZB15,温度下不来(因为客户开门进出货太频繁,)下午去看了下,库温在10度这样,就连库顶板都结满了露珠,是不是机器太小了?换成3P的可以吗?
免费打赏
zhukuoyue
2010年05月07日 02:12:26
2楼
2P太小气了吧 至于结露吧 可以做个前室、装上风帘机试试:victory:
回复
co936201979
2010年05月07日 20:43:40
3楼
呵呵呵;2匹;假如进出货频繁;你要用5匹机来做;排管的;可以换5匹机
回复
chipin
2010年05月09日 12:55:06
4楼
回复
chipin
2010年05月13日 21:55:19
6楼
回复
huchunyan502
2010年05月17日 15:36:09
7楼
支持!还是换大一点的。
回复
hxjzlh
2010年05月18日 15:54:56
8楼
开门太频繁,冷量都用在除湿上了,库温怎么能降下来呢?从减少热空气进入方面改进更为节能。
回复
xuebao505
2010年05月18日 16:06:21
9楼
开门太频繁,冷量都用在除湿上了和给外来热量降温了,要是开着门降温,多大的机器也是另论。
回复
shisongpo
2010年05月18日 16:41:03
10楼
你的热负荷太大了;机组小了;要还压缩机的;你的回气压力可定也高把;这样就真确了;在说了开门频繁你的设计参数也要增大到1.2的‘不会这样的常识都不知道把;要多学习了’
回复
whereisflower
2010年05月18日 18:19:27
11楼
你的热负荷太大了;机组小了;排管的;可以换5匹机开门频繁你的设计参数也要增大到1.2
回复
学无止境啊
2015年10月01日 20:03:15
15楼
机器太小了吧
回复