1000kVA成套设备(含变压器)多少钱一套?(顺带招标)
ywwct
ywwct Lv.2
2010年05月06日 22:24:19
来自于变压器
只看楼主

一个月后,鄙人即将接手一个配电工程,该厂主要负荷用于冲压机床(金属制品材料生产)该厂计划采用1000kVA油浸式配电变压器,高压成套设备采用KYN型,含高压进线柜X1、高压计量柜X1、高压出线柜X1 (全部要求采用中置柜,注意,不是环网柜)低压成套设备采用GGD型,含低压进线柜X1、低压电容补偿柜X2、低压出线柜X210kV 主杆线(T接点)离高压进线柜约70米,高低压开关柜及变压器离得都很近(就在相邻隔壁)

一个月后,鄙人即将接手一个配电工程,该厂主要负荷用于冲压机床(金属制品材料生产)

该厂计划采用1000kVA油浸式配电变压器,高压成套设备采用KYN型,含高压进线柜X1、高压计量柜X1、高压出线柜X1 (全部要求采用中置柜,注意,不是环网柜)

低压成套设备采用GGD型,含低压进线柜X1、低压电容补偿柜X2、低压出线柜X2

10kV 主杆线(T接点)离高压进线柜约70米,高低压开关柜及变压器离得都很近(就在相邻隔壁)

开关柜什么的不打算采用品牌,毕竟成本太高,压制了利润

之间有个合作过的厂家报给我的价格需要五十五万左右,各位大哥觉得此价是否虚高?望各位大哥给粗略估算一下成本,小弟在此跪叩三响头感谢。

各位大哥请不必拘谨,发表自己的观点,如果有缘人所报价格合理,可以考虑合作事宜(本人定有诚意)。


[ 本帖最后由 ywwct 于 2010-5-12 22:53 编辑 ]
免费打赏
wyjdlm
2010年05月07日 08:57:07
2楼
40万就可以了。
回复
irving9999
2010年05月07日 10:00:19
3楼
需要当地供电部门验收不?
回复
ywwct
2010年05月08日 19:11:44
4楼
需要,但我就是供电部门的.

想补充一下,高压的要用中置柜,说500KVA以上的环网柜不行,

请教一下,中置柜和环网柜有什么区别吗?价格差的大不大?
回复
peteryf2008
2010年05月08日 19:44:50
5楼
顶!!!!!!!!!!!!!
回复
lydlwhs
2010年05月08日 20:13:56
6楼
在什么地区高压柜用什么保护
回复
wysh
2010年05月08日 20:39:31
7楼
价格高才好:lol
回复
y502x
2010年05月09日 09:21:26
8楼
5oW左右可以成交!
回复
wutaixiong
2010年05月11日 17:35:27
9楼
直接做成箱变,省事,省力,估计费用也省!
回复
ywwct
2010年05月12日 22:52:06
10楼
感谢楼上的各位兄弟顶帖和发表意见,楼上说50万左右能成交的,用的是中置柜吗?

说做成箱变的朋友,估计箱变行不通,因为箱变造价低,报给客户的价格也不能高,所以利润极小啊 ,最主要的还不是这个,是你一人做了箱变,以后所有客户都要求要箱变,存在管理上的各方面隐患.会对供电部门造成麻烦的。
回复
irving9999
2010年05月14日 08:30:41
11楼
变压器算在里面,不包括一二次电缆的话,要求不是那么高的话,35到40万之间可以搞定