数检报告中:梁的倾角大于45度 什么原因?
baowei196
baowei196 Lv.7
2010年05月06日 21:21:50
来自于PKPM
只看楼主

数检报告中:梁的倾角大于45度 什么原因?请教各位帮帮忙 谢谢了

数检报告中:梁的倾角大于45度 什么原因?
请教各位帮帮忙 谢谢了
免费打赏
baowei196
2010年05月07日 11:44:33
2楼
没人知道吗 :Q :Q
回复
dadilao
2010年05月20日 06:16:47
3楼
好烦啊,现在下载什么都要土木币的,下载一个软件就要用5~6十个土木币,不方便,应该改改!!
回复
quxiaodan168
2010年07月29日 10:01:12
4楼
楼主输的应该是坡屋顶吧,我也出现过,有警告信息,但是应该没什么问题
回复
pansheng7777
2010年10月11日 16:52:32
5楼
我的数检里也有这个问题,不是节点问题,检查中
回复
会飞的梦
2011年10月31日 15:09:23
6楼
在坡屋面中我们经常遇见,一般没啥问题。这个属于SATWE中S-3第89号错误,属警告性错误,希望用户修改,但实际工程中的确如此,也可不修改,不影响程序的正常运行(说明书第280页)
回复
colent87
2013年04月08日 11:49:12
7楼
希望如此 再查查看
回复
倚风阙
2014年09月16日 20:48:55
8楼
梁的倾角超过45度,编号100,我把它删掉,结果99又出现倾角,我发现的原因是在楼层的某一处做了几根反梁(水箱基础梁我上翻太厉害) 我不上翻它就没错误了。。汗!PKPM给的警告编号不对,应该是无法识别还是怎么
回复
tortoise1564
2015年01月12日 11:49:47
9楼
我也是,未建剪力墙没问题,建了高度不到层高的剪力墙后,就警告“梁的倾角超过45度”。同问
回复

相关推荐

APP内打开