求救!这样做独立基础行吗?
吴歌96
吴歌96 Lv.4
2010年05月06日 21:00:51
来自于地基基础
只看楼主

各位兄弟,请教个关于基础方面的问题:一个多层的住宅地基开挖成如下的台阶状,硬塑~可塑粘性土,地基承载力170这种地基的受力和稳定性象是有点复杂,用理论貌似不好解释,呵呵!象最低的两个基础净距只有1200,但基础底面高差也有一米多,感觉有点悬啊!基础下一半回填混凝土,一半是原状土,会不会影响受力和稳定性呢?

各位兄弟,请教个关于基础方面的问题:

一个多层的住宅地基开挖成如下的台阶状,硬塑~可塑粘性土,地基承载力170
这种地基的受力和稳定性象是有点复杂, 用理论貌似不好解释,呵呵!
象最低的两个基础净距只有1200,但基础底面高差也有一米多,感觉有点悬啊!

基础下一半回填混凝土,一半是原状土,会不会影响受力和稳定性呢?

图谱.jpg

74b23da5452624228c8f.rar
13.3 KB
立即下载
免费打赏
教父
2010年05月06日 21:29:24
2楼
是先开挖成这样,然后发现基础位置正好在交界处;还是设计就是这么考虑的?如果是前者也就将就了,如果是后者就是设计的人脑子进水了
回复
吴歌96
2010年05月06日 21:59:24
3楼
现场地质不均匀,如果基础底面开挖成平的,上部好的土层还要下去很,土方量大很多。甲方想省钱,所以看能否部分换填,挖方又不至于太大。
回复
qq_febg
2010年05月06日 22:38:13
4楼
你这样的土质情况可以做成放台基础,这样做事可以的,可以减少开挖或回填量
回复
zainanjing
2010年05月07日 08:30:07
5楼
前些天做的一个框架办公楼,基坑就是开挖成这样的,省钱,应该没什么问题!
回复
dzl022026
2010年05月07日 08:33:30
6楼
会造成不均匀沉降。至于严不严重,要看层数了。
回复
brook_2002
2010年05月07日 09:02:55
7楼
同一基础下填土类型不同,基础计算时地基承载力特征值如何取值,以那个为准。两种土压缩模量不同,沉降必然有差异,基础会发生倾斜。
图中第一级台阶以原状土为持力层,说明承载力可以。建议第二、三级台阶处加大基础埋深,使基底下土层分布均匀。
回复
吴歌96
2010年05月07日 15:33:35
8楼
感谢各位提了这么多好建议!受益良多!
土的压缩模在6MP左右,同一基础下不均沉降是肯定存在的,但因为每个台阶高度不大,这个沉降差会比较小吧?
我比较担心一半的素混凝土块垫层会和基础一起受力,而影响到基底压力分布,造成基础倾斜。
如果做灰土或砂石换填就最好了,和原土的性质相近,但这年头分层压实太麻烦了,质量难控制啊!
回复
吴歌96
2010年05月07日 15:44:23
9楼
我还有个想法:对于类似的放台地基,是否存在一个斜坡稳定的问题?现在类似于在斜的坡面上均匀施加面荷载,增加了土层深层剪切滑动的可能性?
回复
w8388256
2010年05月07日 17:12:47
10楼

同意此看法,不同的地基,地基的变形模量不一样,在受荷载时,基础可定发生不均匀沉降!
回复
0303100458
2010年05月08日 00:36:59
11楼
对于此地基,建议还是对地基进行处理再做基础,如果上面是两三层的楼房那也就算了,如果上面是个7、8层的楼房,强烈建议进行地基处理,换填分层压实,采取一定的措施来控制基础的不均匀沉降,要不然到房子建起来发现不均匀沉降问题严重了,到时候想补救又难,而且花的成本远远大于早期的地基处理
回复