如何实现这个板上柱
shenluweiad
2010年05月06日 17:26:21
只看楼主

[localimg=600,337]2[/localimg]此图中红色正方形为一连廊基地的柱子!建筑布局原因此柱子落在了地下室顶板处~ 计算得出此柱子柱底反力为650KN 现准备在此柱下面做一板厚500的钢筋笼 见图 三角状!! 因为从来没接触过 不知道如何计算 需要算哪些??望高手批评指教

[localimg=600,337]2[/localimg]此图中红色正方形为一连廊基地的柱子!建筑布局原因此柱子落在了地下室顶板处~
计算得出此柱子柱底反力为650KN
现准备在此柱下面做一板厚500的钢筋笼 见图 三角状!! 因为从来没接触过 不知道如何计算 需要算哪些??望高手批评指教
免费打赏
shenluweiad
2010年05月06日 17:27:09
2楼
昏 图没插好 见谅
回复
shenluweiad
2010年05月06日 17:28:58
3楼
1
回复
shenluweiad
2010年05月06日 17:29:30
4楼
这个是补充滴图
回复
maxitweber
2010年05月06日 21:39:40
5楼
我觉得如果这样建模的话PKPM程序是会报错的,因为只有只有板传递荷载给柱而柱无法将荷载传递给板。除非你礽掉地下部分建模,地下室自顶板面一下全部归入基础,也就是基础按箱基建模。
因为没有类似的经历,以上纯属臆想,供大家消遣。
回复
冰琰
2010年05月06日 23:13:10
6楼
板上一个点荷载 不需要太担心的
虽然这个650KN有点大
不过还是一个点荷载哈
回复
wanhong_zhang
2010年05月07日 00:16:54
7楼
需要做冲切验算
回复
cxjdhm
2010年05月08日 22:04:26
8楼
不建议做板上柱,抗震尤其不利...
回复
cncqcw
2010年05月08日 22:12:49
9楼
建议设梁吧。
回复
andyliyan110
2010年05月08日 22:25:45
10楼
板上一个点荷载 不需要太担心的
回复

相关推荐

APP内打开