雨水管道可否用两根细管代替一根粗管
baoerboa
baoerboa Lv.2
2010年05月06日 09:20:10
只看楼主

一个二期厂房工程,雨水系统为虹吸,3根出户管,雨水管出户与厂区的雨水井对接,汇集出户的雨水管管材为波纹管,第一个井与第二个井之间的管径为400,之后的为600(3根出户管对应3个新砌的雨水井,连接这3个井与厂区雨水管网对接),在具体施工过程中发现,接厂区雨水井的这段管道覆土厚度达不到设计要求(设计为覆土50公分,实际仅为20公分),原因是一期工程中的那个雨水井标高偏高,由于厂区的雨水管道已经施工完毕, 先不去追究一期工程中的责任,现只想如何解决这个问题。曾跟设计院联系,想把400的管子换成2根300的铺过去,设计院不同意,这是为什么? 有什么好的解决办法吗?

一个二期厂房工程,雨水系统为虹吸,3根出户管,雨水管出户与厂区的雨水井对接,汇集出户的雨水管管材为波纹管,第一个井与第二个井之间的管径为400,之后的为600(3根出户管对应3个新砌的雨水井,连接这3个井与厂区雨水管网对接),在具体施工过程中发现,接厂区雨水井的这段管道覆土厚度达不到设计要求(设计为覆土50公分,实际仅为20公分),原因是一期工程中的那个雨水井标高偏高,由于厂区的雨水管道已经施工完毕, 先不去追究一期工程中的责任,现只想如何解决这个问题。曾跟设计院联系,想把400的管子换成2根300的铺过去,设计院不同意,这是为什么? 有什么好的解决办法吗?
免费打赏
goulibin
2010年05月07日 08:43:12
2楼
按道理是可以的,两根300的比一根400的排水量大,而且是虹吸,两根300的比一根400的更有利!!本人意见,如有不当,谅解!
回复
zhcs01
2010年05月07日 09:13:58
3楼
应该可以
回复
zts_16
2010年05月07日 09:17:37
4楼
增加埋深不行么?
回复
zlz1988
2010年05月11日 10:51:57
5楼
雨水做虹吸:o
回复
baoerboa
2010年05月13日 15:58:29
6楼
厂房内做得虹吸
回复
shang_tingting
2010年07月07日 16:18:05
7楼
雨水井不等于雨水口,雨水先经过雨水口进入雨水管网,雨水管变了,可能影响会到雨水口的布置;
也有可能是雨水管和排水管可能冲突的地方;
还有可能就是设计院不想出变更,你可以自己把图画好,让他们直接盖章。
回复

相关推荐