24mx21m的楼盖做井字梁,行吗?
ethan183
ethan183 Lv.2
2010年05月06日 01:05:30
只看楼主

小弟正在做一个报告厅,24mx21m的大空间,报告厅上面是屋顶花园。本来想做预应力梁。总工说就做井字梁楼盖,梁高1.5m。觉得好悬乎。请问有人这样做过吗?有好的建议吗?

小弟正在做一个报告厅,24mx21m的大空间,报告厅上面是屋顶花园。
本来想做预应力梁。总工说就做井字梁楼盖,梁高1.5m。
觉得好悬乎。请问有人这样做过吗?
有好的建议吗?
免费打赏
muckai1980
2010年05月08日 10:16:34
12楼
可以考虑把周边梁做大点,把内部框梁做小点,应该能算的下来。毕竟跨度不是太大
回复
risan
2010年05月08日 17:43:04
13楼
可以做的,加腋也可以
回复
andyliyan110
2010年05月08日 22:30:39
14楼
加腋可以有效降低跨中弯矩,另外屋顶花园荷载还是挺大的,要满足变形条件最好还是加预应力。
回复
wensheji
2010年05月09日 14:18:31
15楼
还是应坚持做予应力梁,这主要是由娆度和列缝来控制的
回复
brother_1209
2010年05月09日 18:01:59
16楼
可以做井字梁,梁高1500mm,可以考虑斜放井字梁,效果不错。
回复
yinshizhang
2010年05月09日 18:31:24
17楼
难道做井字楼盖的梁都要那么高吗
我做了个20*13米的 不知300*700的梁行不
回复
skysunbin
2010年05月10日 13:00:48
18楼
怎么没有个具体的答案,好学习下!
回复
liaozhigang0724
2010年05月10日 14:41:04
19楼
做是可以做.但是荷载要输够,挠度,裂缝也要验算满足要求.
回复
xingzm_nora
2010年05月10日 15:06:34
20楼
建议做预应力,否则挠度和裂缝不好控制,而且楼盖很笨重。
回复
ethan183
2010年05月10日 18:47:55
21楼
其实就算做预应力梁,梁高估计也在1500左右了吧。只是次梁可以小一些。
回复

相关推荐

APP内打开