24mx21m的楼盖做井字梁,行吗?
ethan183
ethan183 Lv.2
2010年05月06日 01:05:30
只看楼主

小弟正在做一个报告厅,24mx21m的大空间,报告厅上面是屋顶花园。本来想做预应力梁。总工说就做井字梁楼盖,梁高1.5m。觉得好悬乎。请问有人这样做过吗?有好的建议吗?

小弟正在做一个报告厅,24mx21m的大空间,报告厅上面是屋顶花园。
本来想做预应力梁。总工说就做井字梁楼盖,梁高1.5m。
觉得好悬乎。请问有人这样做过吗?
有好的建议吗?
免费打赏
ethan183
2010年05月06日 01:09:00
2楼
两方向的大跨梁都做500x1500
回复
ougaogong
2010年05月06日 08:14:46
3楼
这样的梁很大了,如果吧周边梁做到400x1500,我估计你的梁400x1300能搞定。如果允许,内支座搞点加腋会更好比如支座400x1500,中间400x1200,加腋2m长。如果城市大,可以考虑其内加预应力呢。
回复
dy48674112
2010年05月06日 09:01:46
4楼
加腋可以有效降低跨中弯矩,另外屋顶花园荷载还是挺大的,要满足变形条件最好还是加预应力。
回复
zainanjing
2010年05月06日 09:07:11
5楼
可以考虑把周边梁做大点,把内部框梁做小点,应该能算的下来。毕竟跨度不是太大。
回复
wzgll
2010年05月06日 09:39:29
6楼
梁间距小于3.6米,结构措施有要求。
回复
zhayanzu
2010年05月06日 17:36:46
7楼
可以做到.加腋是不错的选择
回复
mrxxf
2010年05月07日 11:00:01
8楼
24X21米是大了点 不过不是不可能做 纵向做两道400x1500的梁 也许可以 这样建筑上层高要求高点
还有一个楼主要注意 这么大跨度的梁 注意施工起拱 拆模强度要100% 施工质量致关重要。。。切忌
回复
ethan183
2010年05月08日 00:42:00
9楼
谢谢大家帮忙。
因为是报告厅,所以层高还是有保证的,约7m多。加腋应该可行。
如果想要有效控制扰度,还有哪些好办法呢?
回复
ethan183
2010年05月08日 00:43:03
10楼
不是不能做预应力,只是总工说工程量不大,就3根预应力大梁(纵向),划不来。
回复
ethan183
2010年05月08日 00:44:35
11楼
类似的施工起拱,应控制在什么比例?