请教各位:如果房间高度低于2.2米,照明回路也要三根线(加一根地线)是吗?谁能给具体的解释一下或给出此话的出处,谢谢了!

请教各位:如果房间高度低于2.2米,照明回路也要三根线(加一根地线)是吗?谁能给具体的解释一下或给出此话的出处,谢谢了!
免费打赏
zz_zz
2005年08月26日 09:20:34
2楼
我找了半天也没有找到依据。奇怪了!
回复
yeyan5110
2005年08月26日 14:15:25
3楼
我也找过,在电气验收规范里才有!!!!!!!更正是2.4m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
回复
84910936
2005年08月26日 16:40:35
4楼
现在不管多高,只要是I类灯具(简单了说就是金属外壳灯具),都要加PE线。
回复
plainlife
2005年08月26日 17:07:11
5楼
回复
byhnet
2005年08月26日 22:05:20
6楼
非常感谢列兵的回答,谢谢!!!
回复
byhnet
2005年08月26日 22:13:39
7楼
列兵你好,希望你能给出这条规范(现在不管多高,只要是I类灯具(简单了说就是金属外壳灯具),都要加PE线)的具体出处.谢谢!!!
回复
drogan_h
2005年08月27日 09:21:50
8楼
新照明规范GB50034-2004上就有对一类灯具要加PE线的阐述,低于2.4m该加PE线的
回复
byhnet
2005年08月27日 20:24:42
9楼
谢谢上等兵的答复,谢谢,我一定会认真去看看的.
回复
tornado
2005年08月27日 22:25:18
10楼


最好这么做.

低于2.4必须做.
回复