框架柱钢筋错用
dongyq0120
dongyq0120 Lv.2
2010年05月05日 20:52:45
只看楼主

哪位大侠、侠女帮忙分析一下,设计计算应为三级14钢筋结果写成了三级12的已施工了,怎么改啊?

哪位大侠、侠女帮忙分析一下,设计计算应为三级14钢筋结果写成了三级12的已施工了,怎么改啊?
免费打赏
shenly77
2010年05月05日 22:51:51
2楼
什么结构体系,异形柱框架吗,施工到哪一层
回复
user
2010年05月06日 04:22:53
3楼
看看计算书是不是构造配筋,如果是只要满足框架柱三级钢的最小配筋率即可,12的直径似乎有点小。
回复
dzl022026
2010年05月06日 09:01:55
4楼
混凝土还没有浇筑就可以加钢筋。已经浇筑最好复算,实在不够要补强。
回复
dongyq0120
2010年05月06日 10:39:27
5楼
结构为剪力墙,阳台前端设的框架柱
回复