《高规》关于自然排烟部分说“靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。”但是机械防烟部分又讲“不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室”应设置独立的机械加压送风的防烟措施,这里的“不具备自然排烟条件”是怎样判定的。望高手指点

《高规》关于自然排烟部分说“靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。”但是机械防烟部分又讲“不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室”应设置独立的机械加压送风的防烟措施,这里的“不具备自然排烟条件”是怎样判定的。望高手指点
免费打赏
cnbbzz
2010年05月05日 20:24:33
2楼
一句话: 靠外墙不等于开窗条件满足自然排烟条件。
回复
snail_yin
2010年05月06日 08:20:35
3楼
8.2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
8.2.2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。
8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。
8.2.2.3 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。
8.2.2.4 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。
8.2.2.5 净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。

这就是判定是否满足自然排烟的条件。
回复
flier_01
2010年05月06日 13:11:15
4楼
补充更正一下2#楼
"高度超过50米后,即使外窗各项条件都满足条件,也要机械加压送风了。"
应为高度超过50米的一类公建和高度超过100米的居住建筑