污水泵站压力管道采用何种管材?
通途之梁
通途之梁 Lv.10
2005年08月25日 16:42:08
只看楼主

污水泵站、雨水泵站压力管道采用何种管材比较好?

污水泵站、雨水泵站压力管道采用何种管材比较好?
免费打赏
ldsun
2005年08月25日 20:33:33
2楼
钢管、铸铁管、塑料管
回复
飞鱼
2005年08月25日 22:02:30
3楼
泵站内部采用钢管,出了泵站之后的压力管道采用玻璃钢管……呵呵,我原来是这样做的
回复
rockfan
2005年08月26日 13:50:28
4楼
出泵站后后能不能用塑料管,具体哪种管材好一点?
我出污水泵站后的管刚好有一段箱涵,我能不能挂在箱涵外壁上?请教了。
回复
飞鱼
2005年08月28日 01:09:49
5楼
是压力管吧,玻璃钢是可以的。

其它塑料管材似乎没有听说使用。理论上说给水塑料管当然可以用,只是这个成本嘛。。。。

至于挂在箱涵外壁与否,可能得问问结构的
回复
飞鱼
2005年08月28日 23:43:56
6楼
嗯,泵站内部是用钢管的,出泵站后再转换为玻璃钢管
回复
zghstar
2005年08月29日 08:12:01
7楼
我个人认为应该用钢管
回复
jwcjcc
2005年08月30日 19:39:08
8楼
球墨铸铁管,法兰接口。
回复
cgli
2006年12月19日 14:54:43
9楼
内部:污水用球墨铸铁,雨水也可以哟暖和球墨铸铁或钢管,外边用玻璃钢夹砂管
回复
skikdalcy
2006年12月22日 14:09:18
10楼
泵站内用钢管,出来后可用:
1。预应力钢筋混凝土管(较常见)
2。玻璃钢管
3。球墨铸铁管
4。钢管(成本太大)
5。高强度塑料管(管径一般不会太大)(PVC管,PE管,ABS管等)
回复

相关推荐

APP内打开