10/0.4kv变压器出口端的短路电流该如何计算
xiao86318
xiao86318 Lv.3
2010年05月05日 15:18:26
来自于变压器
只看楼主

一直搞不明白的这个问题,请各位举例帮忙解答下,假如1台1600KVA的变压器它出口端的三相短路时的电流是多少呢,怎么计算的呢?假如2台变压器并联运行短路电流又是多少?3台并联运行呢?

一直搞不明白的这个问题,请各位举例帮忙解答下,假如1台1600KVA的变压器它出口端的三相短路时的电流是多少呢,怎么计算的呢?假如2台变压器并联运行短路电流又是多少?3台并联运行呢?
姜振祥
2010年05月05日 15:58:48
2楼
期待高手给予解答啊
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年05月05日 16:05:19
3楼
Ik = Se/1000(1.732 *Ue *Uk%)
回复
lingxuct
2010年05月05日 17:44:35
4楼
变压器低压侧最大短路电流与变压器的阻抗电压(Uk%)有直接关系,I d=In/Uk%

如果Se=1600KVA,Uk%=5%,低压侧In=1600/(0.4*1.732)=2309.5A,Id=2309.5/0.05=46190A=46.2KA

反映到高压侧:In=1600/(10*1.732)=92.4A, Id=In/Uk%=92.4/0.05=1848A

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-5 17:49 编辑 ]
回复
xfgdcdg
2010年05月05日 17:46:11
5楼
快速估算:低压额定电流/阻抗电压百分数
回复
winkie
2010年05月05日 17:58:13
6楼


需要做等效电路图,计算电缆,变压器的等效阻抗,还有由电力部门提供的最大及最小运行方式下的系统正序阻抗。按我多年前计算经验,10KV,1600KVA变压器二次侧短路电流折合到一次侧,很少上2000A,变压器并联时等效电路图中阻抗做并联处理就可以了。
附上俺十年前计算(当时编小程序输入参数让计算机算了)并整定继电器的数据供参考哈,电流都是折合到10KV侧的,要低压侧的乘25倍就差不多了。

52TF1-G(1)变低压侧短路:1271A
52TF2-1#所变低压侧短路:271A
52TF4-16#(1)变低压侧短路:1011A
52TF5-E(1)变低压侧短路:1552A
52TF6-F(4)变低压侧短路:1584A
52TF7-F(5)变低压侧短路:1595A
52TF8-A(1,2)变低压侧短路:725A
52TF10-E(4)变低压侧短路:1830A
52TF11-16#(2)变低压侧短路:1041A
52TF12-16#(2)变低压侧短路:1041A
52TF13-D(1)变低压侧短路:1559A
52TF14-E2变低压侧短路:1575A
52TF15-F3变低压侧短路:1604A
52TF16-C1,2变低压侧短路:725A
52TF17-G(2)变低压侧短路:1252A
52TF18-动二1#变低压侧短路:1568A
52TF19-动二3#变低压侧短路:3644A
52TF20-动二3#变低压侧短路:1553A
52TF21-F1变低压侧短路:1605A
52TF22-A3,4变低压侧短路:725A
52TF23-2#所变低压侧短路:261A
52TF24-H1变低压侧短路:1273A
52TF25-D3变低压侧短路:1521A
52TF26-动二2#变低压侧短路:1565A
52TF27-动二4#变低压侧短路:3254A
52TF28-F2变低压侧短路:1625A
52F1-7#(1)变低压侧短路:1249A
52F4-玻11#变低压侧短路:854A速断整定:111A
52F5-玻10#变低压侧短路:1631A速断整定:70A
52F6-荫罩变低压侧短路:725A速断整定:31A
52F7-玻9#变低压侧短路:1631A速断整定:106A
52F11-玻7#变低压侧短路:725A速断整定:31A
52F10-7(2)#变低压侧短路:1248A速断整定:54A
52F12-玻5#变低压侧短路:726A速断整定:31A
52F14-玻8#变低压侧短路:1631A速断整定:70A
52F16-动一1#变低压侧短路:726A速断整定:31A
52F19-6#变低压侧短路:845A速断整定:109A
52F20-玻3,4#变低压侧短路:715A速断整定:31A
52F21-1#5600变低压侧短路:3406A速断整定:44A
52F22-2#5600变低压侧短路:3406A速断整定:44A
52F23-玻1,2#变低压侧短路:725A速断整定:31A
52F24-28#变低压侧短路:835A速断整定:73A
52F25-动一3#变低压侧短路:876A速断整定:37A
52F26-7(3)变低压侧短路:1249A速断整定:54A
211-29#(4)变低压侧短路:1281A速断整定:55A
212-29#(1)变低压侧短路:1281A速断整定:55A
213-29#(3)变低压侧短路:1281A速断整定:55A
214-23#(1)变低压侧短路:1581A速断整定:68A
215-4#(1)变低压侧短路:718A速断整定:62A
217-27#(1)变低压侧短路:1553A速断整定:67A
218-26#(1)变低压侧短路:991A速断整定:42A
221-29#(5)变低压侧短路:1281A速断整定:55A
222-4#(2)变低压侧短路:718A速断整定:62A
223-26#(2)变低压侧短路:1005A速断整定:43A
225-27#(2)变低压侧短路:1553A速断整定:67A
226-23#(2)变低压侧短路:1500A速断整定:65A
227-4#(2)变低压侧短路:718A速断整定:62A
411-10#(1)变低压侧短路:597A速断整定:77A
412-15#(1)变低压侧短路:830A速断整定:107A
413-12#(1)变低压侧短路:533A速断整定:115A
414-14#变低压侧短路:525A速断整定:68A
421-10#(2)变低压侧短路:607A速断整定:78A
422-15#(2)变低压侧短路:674A速断整定:58A
423-12#(2)变低压侧短路:133A速断整定:43A
711-11#(1)变低压侧短路:715A速断整定:93A
712-18#(1)变低压侧短路:860A速断整定:74A
713-13#变低压侧短路:498A速断整定:64A
721-18#(2)变低压侧短路:863A速断整定:74A
722-11#(2)变低压侧短路:684A速断整定:88A
723-22#(1,2)变低压侧短路:688A速断整定:89A
723-22#(1,2)变低压侧短路:862A速断整定:112A
311-19#(2)变低压侧短路:1205A速断整定:78A
312-19#(1)变低压侧短路:1224A速断整定:79A
313-彩秦变低压侧短路:613A速断整定:39A
315-734变低压侧短路:283A速断整定:36A
316-25#(1)变低压侧短路:678A速断整定:44A
323-劳司变低压侧短路:680A速断整定:29A
324-荧光粉变低压侧短路:832A速断整定:54A
325-29#(3)变低压侧短路:1230A速断整定:53A
326-25#(2)变低压侧短路:677A速断整定:29A
8100-4D(1)变低压侧短路:830A速断整定:53A
8101-4C(1)变低压侧短路:1255A速断整定:81A
8102-4C(3)变低压侧短路:1255A速断整定:81A
8103-4B(2)变低压侧短路:1252A速断整定:81A
8104-4B(4)变低压侧短路:1252A速断整定:81A
8105-3D(4)变低压侧短路:1252A速断整定:54A
8106-3A(1)变低压侧短路:832A速断整定:54A
8107-3A(2)变低压侧短路:832A速断整定:54A
8108-3B(1)变低压侧短路:831A速断整定:54A
8109-3B(2)变低压侧短路:831A速断整定:54A
8110-3C(1)变低压侧短路:831A速断整定:54A
8111-3C(2)变低压侧短路:831A速断整定:54A
8112-3D(1)变低压侧短路:1257A速断整定:54A
8113-3D(2)变低压侧短路:1257A速断整定:54A
8113-3D(2)变低压侧短路:1257A速断整定:54A
8114-3D(3)变低压侧短路:1257A速断整定:54A
8200-4D(2)变低压侧短路:830A速断整定:53A
8201-4C(2)变低压侧短路:1255A速断整定:81A
8202-4B(1)变低压侧短路:1253A速断整定:81A
8203-4B(3)变低压侧短路:1253A速断整定:81A
8204-4A变低压侧短路:875A速断整定:56A
8205-802 2#变低压侧短路:1274A速断整定:82A
8206-802 1#变低压侧短路:1604A速断整定:69A
8207-动二8#变低压侧短路:1262A速断整定:82A
8208-动二7#变低压侧短路:1286A速断整定:83A
8209-动二6#变低压侧短路:1279A速断整定:83A
8210-动一3#5000变低压侧短路:3252A速断整定:52A
8213-3E(2)变低压侧短路:891A速断整定:57A
8214-3E(1)变低压侧短路:891A速断整定:57A
52F511-303I变低压侧短路:1026A速断整定:88A
52F512-23(1)变低压侧短路:1572A速断整定:68A
52F513-荧光粉变低压侧短路:977A速断整定:63A
52F514-5(1)变低压侧短路:764A速断整定:99A
52F521-303(2)变低压侧短路:1026A速断整定:88A
52F522-21#变低压侧短路:613A速断整定:53A
52F523-23#(2)变低压侧短路:1619A速断整定:70A
52F524-5#(2)变低压侧短路:764A速断整定:99A
8105-3d4变低压侧短路:1252A速断整定:54A
8106-3a1变低压侧短路:832A速断整定:54A
52F11-玻璃7#变低压侧短路:722A速断整定:62A
回复
lingxuct
2010年05月05日 20:04:58
7楼
6楼经验丰富,但是,你那么多个数据,想让楼主用哪个?
回复
winkie
2010年05月05日 20:08:34
8楼
回复
winkie
2010年05月05日 20:10:49
9楼


LZ应该根据变压器参数,线路参数,系统参数做等效图进行计算,光有变压器容量,没法计算短路电流,列出的数据是以前计算结果,变压器容量也各不相同,只是给LZ个概念性参考,直接引用肯定不行的.
回复
hhzcp
2010年05月05日 22:03:58
10楼
4楼正解,我好像在什么书中看到过。6楼说的不是太懂,电缆,变压器的等效阻抗怎么算啊!
回复
xiao86318
2010年05月07日 12:30:12
11楼

1、请4楼的朋友对2台变压器和3台变压器并列运行各举一例说明该如何计算其最大短路电流,
2、还有就是I d=In/Uk%计算的是其三相短路电流是有效值还是峰值呢?
3、短路冲击电流又该如何计算呢?
4、若将电缆的阻抗考虑进去该如何计算呢?
回复

相关推荐