真空断路器和真空接触器比较,各有什么优缺点哪?我以为他们的性能基本上是一样的,指示在投切寿命上有差异罢了,你们说是吗?
真空断路器和真空接触器比较,各有什么优缺点哪?我以为他们的性能基本上是一样的,指示在投切寿命上有差异罢了,你们说是吗?
12楼
只要是真空的就有过电压,合闸也会有弹跳;只不过接触器更适合与频繁操作;接触器便宜些。
回复
13楼
能解释一下“合闸弹跳”吗?是不是因为真空断路器的行程短,触头弹簧的压力大,造成的 ??
真空断路器用于开断 负荷、短路电流,接触器只能是用于频繁开断额定负载。开断熔断器最好选择真空断路器,只要使保护躲开涌流就可以了
回复
14楼
《35kV户内高压真空断路器通用技术条件》(ZBK97004-89)将合闸弹跳定义为断路器在合闸时触头刚接触直至触头稳定接触瞬间为止的时间。所有直读数据的开关特性测试仪都是按照这个定义来设计制造的。
回复
15楼
真空断路器触头开距比真空接触器大,行程也比接触器远,合闸初压力较大,所以断路器更适合故障合闸.由于断路器的操作机构比较复杂,零件较多,不适合频繁操作.
回复
16楼
真空断路器的保护电器,而接触器是操作电器。前者主要用于保护,因此遮断能力强,可以遮断短路电流,但操作寿命短;而接触器作为操作电器可以频繁投切负荷电流,但不能遮断短路电流。
回复
17楼
好帖子,学习了。
回复
18楼
投切电容,不论哪个,都要注意重燃问题。这才是主要的。
回复
19楼
真空接触器也是有一定的开断能力,只是比较小,就我所知,6KV的真空接触器,东芝开断电流为6KA,富士的为4KA
回复
20楼
我个人认为可以开断小于真空接触器的分断能力的短路电流,请参见我的帖子《高压电动机采用接触器控制,速断保护应该不设对吗?》
回复
21楼
投切电容器当然是真空断路器好了,真空断路器的开断能力高,截流小,触头的耐受合闸涌流,灭弧能力要好一些,一般投切电容器时从不考虑用真空接触器,只在真空断路器和SF6开关中选择,当然SF6开关因为灭弧不受电流影响和介质绝缘性能恢复快,对投切电容器组更好