真空断路器和真空接触器比较,各有什么优缺点哪?我以为他们的性能基本上是一样的,指示在投切寿命上有差异罢了,你们说是吗?
真空断路器和真空接触器比较,各有什么优缺点哪?我以为他们的性能基本上是一样的,指示在投切寿命上有差异罢了,你们说是吗?
2楼
我个人认为:真空断路器有自行分断短路电流的能力,而真空触器就不行吧。
回复
3楼
谢谢您的回复,您的意思是说如果装置一旦有短路现象,真空断路器能够自己断开吗?不需要装置的保护机构发出分闸信号他就可以跳闸是吗?
回复
4楼
不会自己断开。需要保护装置给信号。
回复
5楼
是必须给保护装置信号的,要不他不会动作的。。
回复
6楼
哦,您的意思是说,真空断路器的开断能力比真空接触器要强是吧,一旦有大的短路、过流现象,断路器能够开断,而接触器不能是巴。
回复
7楼
真空断路器就是用来开断额定电流和短路电流的,事故状态下当然能够开断了,
真空接触器只能开断额定电流,与高压熔断器配套才可以开断短路电流,在短路状态下,是熔断器熔断而已,在行业中叫F-C回路.
回复
8楼
那么真空接触器和真空断路器在投切电容器的时候谁的性能好一些那?比如合闸涌流啦、分闸过电压了,真空接触器也有合闸弹跳吗?
回复
9楼
最好用专用的浪涌接触器。那是专门为电容器的投窃的接触器。。。。
回复
10楼
我刚才搜索了浪涌接触器,确实象controler兄说的那样,但他对分闸过电压的作用没有说明,也不知道是否合闸弹跳。
回复
11楼
只要是真空的就有过电压,合闸也会有弹跳;只不过接触器更适合与频繁操作
回复