进线隔离和进线断路器间机械连锁是用程序锁吗?
yangrui3152009
2010年05月05日 11:01:42
来自于断路器
只看楼主

在做一个项目KYN28-12,第一次遇到以下问题,还请高手指点:1、进线隔离手车(1#柜)与进线断路器(4#柜)之间的机械连锁是用程序锁(2锁1钥匙)实现吗?进线断路器程序锁装在什么位置?2、计量柜(2#柜)CT、PT手车安放在什么位置能够方便连接铜排呢,有人建议把CT放到母线室,行不?PT手车我想把它做成下触臂形式,还放到断路器室,行不?最好能有CAD图纸表述3、3#柜PT是提供给断路器AC220V操作电源的,这组PT应该还要给微机保护提供电压输入,那我想问的是PT是V-V接线还是用YY剩余绕组的呢?PT容量要多大的呢?能否提供详细参数?

在做一个项目KYN28-12,第一次遇到以下问题,还请高手指点:
1、进线隔离手车(1#柜)与进线断路器(4#柜)之间的机械连锁是用程序锁(2锁1钥匙)实现吗?进线断路器程序锁装在什么位置?
2、计量柜(2#柜)CT、PT手车安放在什么位置能够方便连接铜排呢,有人建议把CT放到母线室,行不?PT手车我想把它做成下触臂形式,还放到断路器室,行不?最好能有CAD图纸表述
3、3#柜PT是提供给断路器AC220V操作电源的,这组PT应该还要给微机保护提供电压输入,那我想问的是PT是V-V接线还是用YY剩余绕组的呢?PT容量要多大的呢?能否提供详细参数?
想问的问题挺多的,,也是第一次遇到、机械连锁、计量问题,还请各位 截图00.png见谅。急等。

截图00.png

免费打赏
chjs001
2010年06月19日 21:27:37
12楼

说的很好啊啊
回复
hl8011
2010年06月20日 07:49:53
13楼
使用手车内的PT提供操作电源,其容量在800VA的不好找呀,我的做法是固定安装DC-3等型号的干式小变压器
回复
一笑7806
2010年11月02日 21:54:26
14楼
学习啦!!谢谢大家!!!
回复
kkbaby
2010年11月05日 15:50:50
15楼
学习了,对高压太需要了解了~~:victory:
回复
jjtk
2011年01月09日 20:26:04
16楼
成都这边也是做成计量小车的:handshake
回复
z1g2d3
2011年01月10日 14:46:00
17楼
不太懂联锁方面的知识,学习了
回复
hwc_wy
2011年01月10日 14:56:51
18楼
看供电要求的,不同地区有不同的计量习惯,可以做成一个手车,也可以就PT做成手册,CT固定桩,有些地方,两个都固定安装,
还有输出容量,如果分合闸有单独电源,就普通的的就可以,不用加大容量,而且一般都是安装一个提供操作电源的电压互感器放在进线柜,而不是做PT车上
回复
启明双子
2011年11月17日 19:34:55
19楼
把CT放在母线室,还是不要这么做的好,以后的检修维护都很麻烦的,还把PT手车放在手车室,CT放在柜后安装;进线隔离柜和进线柜可以做成程序锁,不过这么做的也很少,都是在隔离手车里安装闭锁电磁铁,和进线柜进行连锁就可以了。
回复

相关推荐