排烟风机问题?
zhllr0303170217
2010年05月05日 09:36:46
来自于通风排烟
只看楼主

1、两个防火分区分别设置防烟分区,那么两个防火分区的排烟风机是否可以合用?请指教2、还有就是2300㎡的地下走道,长100多米,20米宽,两侧是店面,中间走道,划几个防烟合理, 划7个,还想再小点,这样风机就小了,不知道可以不?请高手指教3、2就是1中的一个防火分区[ 本帖最后由 zhllr0303170217 于 2010-5-5 09:39 编辑 ]

1、两个防火分区分别设置防烟分区,那么两个防火分区的排烟风机是否可以合用?请指教

2、还有就是2300㎡的地下走道,长100多米,20米宽,两侧是店面,中间走道,划几个防烟合理,
划7个,还想再小点,这样风机就小了,不知道可以不?请高手指教

3、2就是1中的一个防火分区

[ 本帖最后由 zhllr0303170217 于 2010-5-5 09:39 编辑 ]
免费打赏
akaitju
2010年05月05日 11:25:17
2楼
1.排烟风机可以共用,但势必造成排烟风管跨越防火分区的情况出现,最好是一个防火分区设置一台排烟风机,避免火灾通过风管串联。

2.最大的防烟分区面积不大于500平,建议划分为10个吧,风量为230*120=3w左右。
但另一方面,建筑哪有将地下通道单独设置成一个防火分区的啊?那这样的话,与地下通道相连的门岂不都是防火门?建筑的防火分区到底是怎么布置的呢?
回复
yanghucun
2010年05月06日 14:18:23
3楼
鸟不懂!怎么这样的防火分区!
回复
xuzhxx
2010年05月08日 16:05:51
4楼
:time:
回复
cake_04
2010年05月09日 00:20:14
5楼
一般都是排烟系统按防火分区独立设置系统。当两个防火分区合用一个风机,假设A区着火,B区当有人为误动了排烟阀的远控操作按钮,此时A区会出现排烟量不够的可能。当按各防火分区设置独立系统时,就不会出现这样的可能了。
回复
mumu_2207
2010年05月10日 09:52:00
6楼
排烟风机,最好,每个防火分区设置一套系统.
回复
walker06101
2010年05月10日 12:07:07
7楼
能合用 但最好是分开设风机
回复
shrllq
2010年05月10日 16:29:50
8楼
如果有条件,还是分开设置排烟风机比较好,这样会减少很多麻烦,系统和控制都比较简单。建议分开。。。。
回复
elephent
2010年05月10日 21:26:36
9楼
规范里就有
回复
濮叶飘尘
2010年05月12日 08:44:36
10楼
学习了:victory:
回复
swear84
2010年05月12日 08:46:57
11楼
可以合用,也可以分开!但是可别无限制的划分啊!?