1、两个防火分区分别设置防烟分区,那么两个防火分区的排烟风机是否可以合用?请指教2、还有就是2300㎡的地下走道,长100多米,20米宽,两侧是店面,中间走道,划几个防烟合理, 划7个,还想再小点,这样风机就小了,不知道可以不?请高手指教3、2就是1中的一个防火分区[ 本帖最后由 zhllr0303170217 于 2010-5-5 09:39 编辑 ]
1、两个防火分区分别设置防烟分区,那么两个防火分区的排烟风机是否可以合用?请指教
2、还有就是2300㎡的地下走道,长100多米,20米宽,两侧是店面,中间走道,划几个防烟合理,
划7个,还想再小点,这样风机就小了,不知道可以不?请高手指教
3、2就是1中的一个防火分区
[
本帖最后由 zhllr0303170217 于 2010-5-5 09:39 编辑 ]
2楼
1.排烟风机可以共用,但势必造成排烟风管跨越防火分区的情况出现,最好是一个防火分区设置一台排烟风机,避免火灾通过风管串联。
2.最大的防烟分区面积不大于500平,建议划分为10个吧,风量为230*120=3w左右。
但另一方面,建筑哪有将地下通道单独设置成一个防火分区的啊?那这样的话,与地下通道相连的门岂不都是防火门?建筑的防火分区到底是怎么布置的呢?
回复
3楼
鸟不懂!怎么这样的防火分区!
回复
4楼
:time:
回复
5楼
一般都是排烟系统按防火分区独立设置系统。当两个防火分区合用一个风机,假设A区着火,B区当有人为误动了排烟阀的远控操作按钮,此时A区会出现排烟量不够的可能。当按各防火分区设置独立系统时,就不会出现这样的可能了。
回复
6楼
排烟风机,最好,每个防火分区设置一套系统.
回复
7楼
能合用 但最好是分开设风机
回复
8楼
如果有条件,还是分开设置排烟风机比较好,这样会减少很多麻烦,系统和控制都比较简单。建议分开。。。。
回复
9楼
规范里就有
回复
10楼
学习了:victory:
回复
11楼
可以合用,也可以分开!但是可别无限制的划分啊!?
回复