新的低压配电柜,第一次送电调试。一共三层,第一层是抽屉,下面两层是柜门固定式的。下面两层内部元器件有:施耐德630A塑壳开关,每层3个电流互感器。柜形就是普通的低压开关柜,两米多高那种。系统形式是,一根母排垂直下来,分别接到第一层抽屉,第二层回路,第三层回路,各层之间没有关系。相当于一根主母排并了三个回路。第一层抽屉没有问题,第二层的塑壳开关合闸的时候(接了负载,但只是送电调试,负载没有开启),就在第二层回路合闸的时候第三层的塑壳开关却炸了。
第三层是备用回路,塑壳开关还没合闸,下桩头引出的铜排上面装了互感器,但并没有接负载。
现象:第3层的塑壳开关上桩头烧的很厉害,但是开关本身并没有烧的痕迹,就是引出铜排的地方烧的严重点,铜排固定桩头的螺丝烧的有点变形。上桩头引出来的三根到控制回路小线全烧断了,黑了。柜门也炸黑了。
第2层的塑壳开关上桩头烧的不怎么厉害,开关本身没有烧的痕迹,就是引出铜排的地方烧有一点点变形。A相引出线烧断了。感觉二层不像是自己烧的,更像是三层炸时候烧到二层的。两层之间虽有隔板,但后面引出铜排地方还是敞开的。铜排相间也没有问题。
这两层的塑壳开关下桩头都完好无损,没有烧的痕迹。开关本身也没有出现烧的现象。
检查:线路没有问题,塑壳开关本身测量了相间情况,互不短路。
请问师傅们,这是什么原因呢?为何上层塑壳开关合闸的时候下层没合闸的塑壳开关却炸了呢?
请赐教!
5月6日,最新发现:第二层下桩头AB相有铜丝烧过的痕迹!!!很有可能就是铜丝烧断后掉入下面第三层上桩头了,导致短路了。而且由图片看,第三层的AB相明显烧的很严重,A相铜排已有些变形。
问题是,第二层下桩头短路,为何第二层不炸呢?第二层上桩头有些烧痕,A相引出线烧断,其他两相引出线没有烧断,但有烧痕。
还有个现象,就是ABC三相各都引出来一根线经过保险丝到柜后电表上。另外A相又单独通过保险丝引出一根线用来做220V电压控制门板的灯,灯是用来判断合闸与否的指示。二三层这个单独的保险丝都烧断了,另外三相引出的保险丝没有问题。
师傅们,请再结合这个现象分析下看看吧。
[ 本帖最后由 zxye99 于 2010-5-6 12:52 编辑 ]