基础和柱子混凝土等级不同.
qjlgd
qjlgd Lv.7
2010年05月04日 19:28:12
只看楼主

什么情况下基础混凝土强度等级比柱子混凝土强度低?

什么情况下基础混凝土强度等级比柱子混凝土强度低?
免费打赏
dzl022026
2010年05月04日 21:37:32
2楼
你想省钱而又有把握的情况下。
回复
qjlgd
2010年05月05日 08:26:58
3楼
不是啊,基础砼太高抗裂不好吧,有时由于一层的柱子混凝土用C30,我基础可以用C25吗
回复
hu_zhengdong1984
2010年05月05日 08:55:19
4楼
基础混凝土强度等级在满足耐久性要求下可以小于柱子的混凝土强度等级
但是因为强度突变 计算时要验算柱子冲切基础
回复
mrxxf
2010年05月05日 10:51:11
5楼
一般基础和柱子砼等级差个一级还是可以的 验算基础局部承压 和冲切
回复
秀逗阿兴
2010年05月05日 12:07:10
6楼
这个是可以的,只要柱底局部承压等验算满足即可~可以看看规范
回复
gxl1978
2010年05月05日 14:34:47
7楼
大体积混凝土为了减少水化热,减少开裂,混凝土强度一般不宜太高,这种情况下,柱强度一般都比基础的高,我们这项目这基础C40,柱C60。
回复
zrxj1205
2010年05月05日 22:33:39
8楼
高层结构一般墙柱的混凝土强度等级很高,一般为C45~C60;而基础的混凝土强度等级一般为C30~C35,那么就会遇到楼主说的那种情况!这时候只需验算局部压力就可以了!
回复
l20034452
2010年05月22日 18:47:59
9楼
学习中啊
回复
aboluo12
2010年06月23日 13:55:26
10楼
基础用C40啊,好厉害= =
从来没用过那么高强度的
回复
kk909
2010年08月10日 10:05:02
11楼
基础砼等级不宜超过C30