新入行,看不懂电气图纸,先现贴几张图纸,请高手给我说下下图配电箱是否没按系统图施工,好像施工图片里少了一些电气元件?
新入行,看不懂电气图纸,先现贴几张图纸,请高手给我说下下图配电箱是否没按系统图施工,好像施工图片里少了一些电气元件?
42楼
一个配电箱里怎么设计这么多级断路器啊?NS250——双路互投带的断路器——再加一级图纸上未标注但做了标示的断路器!
这图纸设计的,盘厂和施工单位都没提点意见啊?
[
本帖最后由 yunlj 于 2010-5-11 17:17 编辑 ]
回复
43楼
这个实物图跟施工图基本一样,没有什么错误,电流涌动保护器应该在在其前端保护开关的后面。没有拍下来,线都引下去了,应该错不了
回复
44楼
汇总下问题
施工单位,盘厂,设计单位都有责任!
1.总进线与图纸不符,PE线进线50,实际上用的是25的线,偷工减料。
2.CB级ATS前用隔离开关或符合开关即可,现场用的是断路器,断路器起了隔离开关的作用,浪费
3.进线为4P断路器,实际使用的是3P,ATS也错,供UPS的线路保护断路器也与图纸不符(先不说设计对错)
4.图纸上ATS的的整定电流应该是160A实际却是100A的(仔细看图片,中间的那个转换装置上有)
5.图纸上有一个备用开关的,实际没有安装,不知是施工单位的问题还是盘厂的问题,偷工减料
6.给UPS供电线路的保护断路器不能保护导线,200A太大了,竟然比进线的整定电流都大,是不是想一起跳闸啊,这还是个消防箱呢
7.DB-B分体空调控制箱图纸设计的保护开关也过大,40A的开关保护6平方的导线,也太敢用了
回复
45楼
学习了!!!
回复
46楼
诸多问题楼上都有指出,此处不再重复。
有个疑问:设计图上双电源自动切换器后就直接带4回负荷开关,实物上中间却多出一级断路器,何故?
回复
47楼
对,疑惑中,此外双电源转换装置的上游的两个断路器起什么作用?
回复
48楼
呵呵,设计图纸的让施耐德多卖几个断路器
回复
49楼
那是每个电源回路的进线开关,必须的(当然可以用隔离刀开关)。
回复
50楼
挺简单的一次接线图,不错,顶丁
回复
51楼
6平方的线的载流量不是50A吗?40A的开关为什么大了?
回复