新入行,看不懂电气图纸,先现贴几张图纸,请高手给我说下下图配电箱是否没按系统图施工,好像施工图片里少了一些电气元件?
新入行,看不懂电气图纸,先现贴几张图纸,请高手给我说下下图配电箱是否没按系统图施工,好像施工图片里少了一些电气元件?

52楼
对电气还是云里雾里的,谢谢前辈门指导
回复
53楼
请教:“进线为4P断路器,实际使用的是3P,ATS也错,供UPS的线路保护断路器也与图纸不符(先不说设计对错)”
ATS错在哪里?供UPS的线路保护断路器也与图纸不符?UPS的设计错在哪里?
回复
54楼
6.给UPS供电线路的保护断路器不能保护导线,200A太大了,竟然比进线的整定电流都大,是不是想一起跳闸啊,这还是个消防箱呢
这一条中,200A太大不能保护导线,那需要多大的断路器比较好,选用的原则是什么,是不是比用电器(此处是UPS)稍大,但是比电缆的额定载流量小?
回复
55楼
up up
回复
56楼
系统图中的电涌保护器不用前级开关,双电源切换
回复
57楼
顶
回复
58楼
顶
回复
59楼
顶,好心人赶紧来啊
回复
60楼
:Q
回复
61楼
中国人太有钱了,动不动就用施奈德。。。。。。。。。无语
回复