这个是去工地验收基础的图片,请大家看看施工情况,欢迎评价!去工地发现承台梁存在局部涨模的情况,个别柱子存在偏位,箍筋没绑扎好以及部分箍筋弯钩不到135度的情况,其他情况基本良好!
这个是去工地验收基础的图片,请大家看看施工情况,欢迎评价!去工地发现承台梁存在局部涨模的情况,个别柱子存在偏位,箍筋没绑扎好以及部分箍筋弯钩不到135度的情况,其他情况基本良好!
2楼
去工地,施工方一直在说买不到‘圆8三级钢’,从设计角度‘圆8三级钢’是非常通用的钢筋,一直以来板都是用‘圆8三级钢’,而且现在一级、二级框架结构的柱箍筋规范也都推荐用3级钢,梁有的时候我们也用‘圆8三级钢’;买不到‘圆8三级钢’这个是我第一次听到这样的说法,想请问大家是不是真的圆8三级钢很难买??
回复
3楼
根绝工地当地的实际情况,应该不难买到这个,估计你直接找甲方联系落实
回复
4楼
直径6的三级钢就有点少,8,10的都有
回复
5楼
我们也很少用三级圆8的
回复
6楼
学习中,不太懂,谢谢楼主的图片。
回复
7楼
工程做的还是不错的,定位都比较好,柱子立筋也比较规范,箍筋也很到位,捆扎的也很好,保持这种良好的风范!
回复
8楼
路过路过,学习当中:handshake
回复
9楼
在上海周边的一些地方,好像是有这种情况。
但是,为什么非要用圆8三级钢呢?135度弯钩会不会因为太脆而不好弯折呢?
回复
10楼
:)
回复
11楼
学习中,谢谢楼主的图片
回复