规范规定 主电源开关不应切断:1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风,2)轿顶、底坑的电源插座,3)机房的电源插座,4)井道照明,5)报警装置 那这块在配电的时候该怎么处理呢?前提是电梯是按三级负荷考虑的
规范规定 主电源开关不应切断:1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风,2)轿顶、底坑的电源插座,3)机房的电源插座,4)井道照明,5)报警装置
那这块在配电的时候该怎么处理呢?前提是电梯是按三级负荷考虑的
2楼
对于设计来讲电梯的等级符合是按建筑物的等级标准来设计:如高层就得按二级标准,当然各地的楼宇设置电梯电梯不一样(一般的七层以上)楼层高火灾疏导困难在电梯的电器设置上就要高一些(如民用与消防互用,或设置专用的消防电梯电源采用双电源供电)像你所说的按三级负荷考虑:不知道你是搞设计的还是搞施工的就唠叨唠叨。电梯的机房电源可由配电室单独电源引出,照明可采用应急电源,如设计井道照明与机房照明同一线路。其他的就没你的事情啦!:handshake 1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风,2)轿顶、底坑的电源插座,3)机房的电源插座,4)井道照明,5)报警装置 至于你所说的(2)与(1)里面的轿厢 轿顶 底坑那时电梯安装厂家的事 。 报警装置的设置可参阅消防设计要求的有关规范。
回复