SATWE钢柱验算一片红?
cd102488
cd102488 Lv.7
2010年05月03日 16:52:04
只看楼主

一地下一层地上十五层的钢结构在SATWE验算中柱的轴压比几乎都能满足,为什么强度和稳定性验算是一片红呢?上一张截图!只有最顶层有几个柱子验算是黄色的!强度和稳定性验算结果都0.0几了怎么还是红色?

一地下一层地上十五层的钢结构在SATWE验算中柱的轴压比几乎都能满足,为什么强度和稳定性验算是一片红呢?
上一张截图!
只有最顶层有几个柱子验算是黄色的!强度和稳定性验算结果都0.0几了怎么还是红色?

未命名.jpg

免费打赏
senllychair
2010年05月03日 20:02:18
2楼
呵呵,长细比没有满足
回复
senllychair
2010年05月03日 20:02:44
3楼
你点一下构件信息就知道了
回复
zrxj1205
2010年05月03日 20:32:07
4楼
应该是长细比超了,楼主好好检查一下,看看构件信息那一项,应该能够明白的
回复
pkpmcad2015
2010年05月03日 22:19:03
5楼
长细比超了!加大截面吧:handshake
回复
fei5478
2010年05月04日 13:13:26
6楼
应该是长细比有问题,看是不是框梁两端交接了。
回复
zje5136
2010年05月05日 09:56:50
7楼

你怎么就一下子开出来的?请教。
回复
liurw408
2010年05月26日 16:12:20
8楼
看超配筋信息啊
回复
iswanshanghai
2010年05月27日 11:29:20
9楼
关键是长细比和所承受的荷载大小有关系。
荷载很小的话,长细比反而不容易满足。
你荷载加大后,就满足了:lol
回复
烦的一比
2010年05月27日 15:26:00
10楼
向楼上请教,荷载越小长细比越能满足,从何而来。
回复
liurw408
2010年06月03日 15:01:10
11楼
都是长细比不满足,大于120就变红.
回复

相关推荐