看了一套换热站的图纸,采暖用,采用变频补水泵补水定压,从泵水箱吸水,未设膨胀罐,我认为用变频补水泵补水定压仍要设膨胀罐,以容纳膨胀水,不知是否正确
看了一套换热站的图纸,采暖用,采用变频补水泵补水定压,从泵水箱吸水,未设膨胀罐,我认为用变频补水泵补水定压仍要设膨胀罐,以容纳膨胀水,不知是否正确
12楼
汽-水换热器,分汽水直混的和间接换热的。应该加安全阀泄压的措施
间接换热的,要加吗?
回复
13楼
能不能问一下,膨胀罐是安装在供水管上还是回水管上?
回复
14楼
回水管
回复
15楼
最好在控制上解决升温增压的现象,尤其在采暖季到来或系统初运行时,还有昼夜温差大的情况下,膨胀水乡可以不加,当压力升高时遏制一次温控阀开度,建议加安全卸压阀.
我是板式换热机组厂家做电气设计的,并有自己的自控公司,专门从事换热机组电气设计选型安装调试工作,欢迎大家互相交流互相学习!
回复
16楼
不多说,必须滴必须滴
回复
17楼
不用设膨胀罐,设一个水箱就可以,系统凝结水流入水箱,还可以在换热站内,或旁边设一洗浴设施,充分利用凝结水。最好在回水管道上设一个排污阀。