看了一套换热站的图纸,采暖用,采用变频补水泵补水定压,从泵水箱吸水,未设膨胀罐,我认为用变频补水泵补水定压仍要设膨胀罐,以容纳膨胀水,不知是否正确
看了一套换热站的图纸,采暖用,采用变频补水泵补水定压,从泵水箱吸水,未设膨胀罐,我认为用变频补水泵补水定压仍要设膨胀罐,以容纳膨胀水,不知是否正确
2楼
支持.
回复
3楼
不用设膨胀罐,设一个水箱就可以,系统凝结水流入水箱,还可以在换热站内,或旁边设一洗浴设施,充分利用凝结水。
回复
4楼
加膨胀灌系统运行更可靠!
不加也影响不大,可以根据甲方要求再综合考虑!
回复
5楼
我这里的锅炉房,由于间断运行,也使用变频定压,取消了原来的膨胀水箱。
我认为运行时的膨胀量必须考虑,所以在定压水泵的出口安装了持压泄压阀(可能是这个名字)。在超过设定压力时,自动开启,向软水箱回流。起到安全阀的作用,但安全阀要求年检,这个阀门没有要求。(或许要求了我不知道)
回复
6楼
可以不设,定频的也可以不设,设一个补水水箱就可以,水流入水箱
回复
7楼
非常感谢大家的热情回答,我同意加安全阀泄压的措施.
回复
8楼
采暖系统是要装膨胀罐的,因为热水的膨胀系数很高的,如果不装的话以后系统的压力就不会 很稳定,同时安全阀是也是一定要装的。
回复
9楼
我这里正好有个工程,设计院设计的图纸只有变频补水泵从凝结水箱补水,没有膨胀水箱,也没有安全阀.换热机组用的是汽-水换热器,换出85℃的热水采暖用,大家认为这种设计合理吗?
回复
10楼
我们这儿的高温网(容水量5000方)运行情况,变频控制完全能满足要求,压力变化不明显,安全阀设置不能少于两个,定期试验
回复
11楼
汽-水换热器,分汽水直混的和间接换热的。应该加安全阀泄压的措施
回复