工程案例:有一工程,四台80HP水冷柜机共用一个水塔,水冷柜机采用富士豪的螺杆压缩机,机组制冷正常,送风正常,开机前半个月,噪音正常,但是半个月后,先是一台机组噪音变大,接着二台,三台,四台。噪音听起来很不正常。大的无法想像!请问各位,是什么原因?注明一点,风机运行正常,制冷运行正常。
工程案例:有一工程,四台80HP水冷柜机共用一个水塔,水冷柜机采用富士豪的螺杆压缩机,机组制冷正常,送风正常,开机前半个月,噪音正常,但是半个月后,先是一台机组噪音变大,接着二台,三台,四台。噪音听起来很不正常。大的无法想像!请问各位,是什么原因?注明一点,风机运行正常,制冷运行正常。
12楼
问题解决了,你了不说声谢谢,惊动了各大网友,都不得来帮忙,你怎么说也要表示一下.
回复
13楼
谢谢各位!最近比较忙。不有来得及答谢!谢谢各位!
回复
14楼
这就对了吗,我们网易暖通论坛的网友还是比较有素质的,不像中国制冷空调网,是黑心网站.
回复
15楼
常理我觉的不会这样才对哎。以前我们十台水冷柜机共用一个冷却塔也没有出现过同样的问题哎是不是另有原因。
回复
16楼
关健问题不是机组,而是压缩机的问题
回复
17楼
关健问题不是机组,而是压缩机的问题
回复
18楼
使怎么解决的啊
回复
19楼
看到了啊,哈哈
回复
20楼
所以有时候选压缩机很重要的。