工程案例:有一工程,四台80HP水冷柜机共用一个水塔,水冷柜机采用富士豪的螺杆压缩机,机组制冷正常,送风正常,开机前半个月,噪音正常,但是半个月后,先是一台机组噪音变大,接着二台,三台,四台。噪音听起来很不正常。大的无法想像!请问各位,是什么原因?注明一点,风机运行正常,制冷运行正常。

工程案例:有一工程,四台80HP水冷柜机共用一个水塔,水冷柜机采用富士豪的螺杆压缩机,机组制冷正常,送风正常,开机前半个月,噪音正常,但是半个月后,先是一台机组噪音变大,接着二台,三台,四台。噪音听起来很不正常。大的无法想像!请问各位,是什么原因?注明一点,风机运行正常,制冷运行正常。
免费打赏
jswgq-55
2005年08月24日 22:48:56
2楼
是否风机运行有问题?建议检查风机轴承传动是否平衡?是否有其它损耗导致运行噪声增大。
回复
wangganghand
2005年08月25日 09:06:43
3楼
你先检查一下皮带是有问题
检查一下风机轴承
看一下是否有其他东西掉下来了
回复
luog5098
2005年08月25日 16:20:27
4楼
我检测过,跟风机一点关系都没有!而且风机噪音值正常!
回复
坛坛灌灌
2005年08月26日 13:15:50
5楼
从楼主所说的情况看,可能是机组漏风引起萧叫的声音。这种情况比较多见的!
回复
nky6666
2005年08月26日 21:47:43
6楼

可能吧
回复
tornadoyu
2005年08月27日 22:38:29
7楼
这钟情况下首先要看看制冷效果是否有剧烈下降,并观察噪音的产生地点。然后再做分析。
回复
luog5098
2005年08月27日 23:42:29
8楼
这个我已经解决了,主要是压缩机的问题,富士豪的螺杆压缩机是采用单壁的结构,而且四台压缩机其用一个水塔,存在冷却水量分配不均匀,在最热月,冷凝温度和压力都比较高,从而压缩机的输入功率较大,噪音较大。主要是富士豪的螺杆压缩机是采用单壁的结构,后来公司全部换掉其压缩机,采用莱富康的。噪音很小,客方很满意。
回复
sgp7478
2005年08月29日 14:20:34
9楼
最好是制冷机组与冷却塔数量要一一对应。
回复
luog5098
2005年08月29日 14:22:51
10楼

有时为了节省造价,也是可以这样的。
回复
quandunhai
2005年08月30日 17:21:59
11楼
不断失败积累经验,不断成功积累信心,我只能这么说了.